案例一 KTV的麦克风电死了人 事故经过: 网友“@杜鹃大花花” 在网上发出这样一条微博:“刚才听师弟说,昨晚和同学去K歌,因为话筒漏电,导致一女生当场触电没了心跳。KTV为了不影响生意,坚持不关总电闸,致使该女生被持续触电10多分钟。抢救到半夜,无效,宣布死亡……”。这条微博发出后,消息立即被迅速扩散,转发数万次。不少网友惊疑:“为什么话筒会漏电?话筒线的电为何使人致死?”


案例一 KTV的麦克风电死了人

506313c1c4cc1114285b2a.jpg

事故经过:
网友“@杜鹃大花花” 在网上发出这样一条微博:“刚才听师弟说,昨晚和同学去K歌,因为话筒漏电,导致一女生当场触电没了心跳。KTV为了不影响生意,坚持不关总电闸,致使该女生被持续触电10多分钟。抢救到半夜,无效,宣布死亡……”。这条微博发出后,消息立即被迅速扩散,转发数万次。不少网友惊疑:“为什么话筒会漏电?话筒线的电为何使人致死?”
后来,广西电视台《法治最前线》节目播发了一条新闻,证实网友“@杜鹃大花花”所说事件属实。其栏目官方微博发布消息称,死者为广西艺术学院一名桂林平乐籍女学生,疑似被电身亡。
随后,有网友扒出此前一些新闻报道获知,四川、厦门、海南等地,都曾发生过顾客在KTV唱歌时被有线话筒电击身亡的事件。

事故原因:
此事故发生的第1个原因,可能就是KTV的设备,没有做成Ⅰ类设备,也就是说,KTV设备应该有接地线并且电源线插头应该有接地插脚,可是没有。这样,当设备发生接地事故或漏电时,危险的电压就可能传导到话筒线上。如果此时人握着话筒,就非常危险,因为人被电击以后,手和胳膊的肌肉是收缩的,越攥越紧,难以摆脱。
当然,事故还有第2个原因,是低压电气系统的原因,如果在发生事故时低压电气系统的开关及时断开,事故也不会发生。这些,我们在下面再谈。

事故解析:
现在,在我们的生活中,一些电子设备经常是这样,比如我家的DVD机、有线电视机顶盒、国产某牌笔记本电脑的电源适配器,这些设备的电源线都没有接地线,插头都没有接地插脚。这是不符合强制性国家标准GB 8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》以及国家标准GB/T 17045-2008《电击防护 装置和设备的通用部分》的要求的。因此,希望大家不要购买这样的产品,也希望这些生产厂家能尽快改进,希望有关的质量监督部门切实做好监督工作。

事故防范:
在购买电气产品时应该注意,只要是金属外壳或有外露金属部件的产品,就应该是Ⅰ类产品,电源线就应该有接地线,电源插头就应该有接地的插脚。




案例二 新婚夫妇在洞房花烛之夜被电击身亡


事故经过:
事故发生在上个世纪70年代。某报纸报道,一对新婚夫妇,在洞房花烛之夜,新郎看到落地灯位置不好,就去搬落地灯,不料却被电倒,新娘见状赶紧去拉新郎,结果也被电倒。等到被人发现时,二人已经死亡。

事故原因:
在上个世纪70年代,我国电气产品的质量良莠不齐,有的落地灯、台灯的电源线就是普通的塑料电线。一旦这些电线老化开裂或发生破损,其金属的杆件就可能带电,人的手如果握住这些杆件,受到电击,就会肌肉收缩,越握越紧,难以摆脱,是十分危险的。在本案例中新郎就是这样被电击死亡的。

事故解析:
现在我们国家灯具的强制性国家标准GB 7000.1-2007《灯具 第1部分:一般要求与试验》的“第2.2条 按防触电保护的分类” 规定,灯具应该是Ⅰ类或Ⅱ类产品(解读:不能是0类产品)
现在我们市场上出售的有金属部件的落地灯、台灯有的仍然是电源线没有接地线、电源插头没有接地的插脚,这是严重的安全隐患。其实把落地灯、台灯做成Ⅰ类产品,只是在电源线上增加一根电线,电源插头增加一个接地的插脚,不会增加多少成本。希望有关的产品制造厂家重视这个问题,消除隐患。希望有关的质量监督部门切实做好监督工作。

事故在购买落地灯、台灯时应该注意,只要是有金属部件的产品,就应该是Ⅰ类产品,电源线就应该有接地线,电源插头就应该有接地的插脚。另外,对家中的已有的落地灯、台灯也应该进行检查,那些电源线没有接地线,电源插头没有接地插脚的产品就不要使用了。




案例四 一个妇女在家中洗澡上遭电击死亡

事故经过:
20026 月《电世界》杂志发表过一篇文章“一起电击死亡事故原因排查和分析”。文章中谈的是一个妇女在家中洗澡遭电击死亡的事故。该妇女居住的住宅楼的电气系统是TT系统,每户人家都安装了剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护开关),可是仍然发生了事故。事发以后经过检查,电热水器没有问题,问题发生在一个楼层的配电箱里,相线碰到了配电箱的金属外壳,导致相线的电压传导到电气系统的接地线上,沿着接地线传遍全楼,结果全楼的金属物体都带电。人在洗澡时碰到带电的金属物体遭到电击以致死亡。

事故原因:
此事故发生的直接原因是接地线带电,引起全楼的金属物体都带电。

事故解析
此事故发生在一个电气系统是TT系统的楼里。所谓TT系统,根据标准的规定,如下图:
图片1.png
这个系统的特点是在电源处的变压器那里有一个接地极,在用户处(例如住宅楼的电源进线处)还有一个接地极。如果在楼层的配电箱处发生相线碰到了配电箱的金属外壳(专业术语称为“接地故障”),故障电流的路径如下图红线所示:

图片2.png





图片1.png


图片2.png


506313c1c4cc1114285b2a.jpg

免费打赏
jianzhudianqi
2014年05月16日 17:12:34
2楼
路过学习了!!!
回复
fishbone_l
2014年05月16日 20:47:37
3楼
谢谢楼主分享!
回复
tapbuck
2014年05月16日 22:35:59
4楼
安全无小事!学习啦!!!!!
回复
taojiataojia
2014年05月17日 10:11:04
5楼
路过 学习了 :P
回复
beida_energy
2014年05月17日 15:13:49
6楼

那个KTV,有点不明白,因为音响都是有电源变压器的,比如环牛,话筒是二次回路的,如果环牛二次侧不接地(通常就是不接地的),那就是局部的TT,怎么触电的?难不成一个人两只手各拿一只话筒?然后有了电位差?
请同行们分析。
回复
haishunshengda
2014年05月17日 16:40:28
7楼
谢谢分享,千万注意!合理用电,安全用电!
回复
david200901050
2014年05月18日 10:58:00
8楼

谢谢楼主分享!
回复
lingxuct
2014年05月18日 14:39:27
9楼
象KTV这样的公共场所,根据防火要求和防触电要求,必须装漏电保护,国家对此有严格规定。
回复
z888rong
2014年05月18日 17:27:40
10楼
我正在编制一个安全用电的PPT,很有参考价值,赞一个。
回复
gjg0311
2014年05月18日 20:00:06
11楼
在恐怖了,认真学习。
回复

相关推荐

APP内打开