做电的都来说说你们最严重的一次触电事故
陈天明
陈天明 Lv.2
2010年02月01日 18:09:28
只看楼主

前段时间 做一个大楼安装10Wled流水夜景灯的工程,交流220V,灯具安装在大楼的轮廓上,为了维修方便轮廓上都安装了角钢的爬梯,灯具带有铝质底座,当从爬梯B到爬梯A的时候,突然全身颤抖起来,大概持续了3-5秒。。。。。。。。。。手肿了两天。后来查原因:1:漏保被短接 2: 爬梯A处靠着灯的铝质底座带电并且没有接地 爬梯B处接地电阻1.2欧姆,但是一手握着爬梯A,一手握着爬梯B.[ 本帖最后由 jay2687047 于 2010-2-1 21:25 编辑

前段时间 做一个大楼安装10Wled流水夜景灯的工程,交流220V,灯具安装在大楼的轮廓上,为了维修方便轮廓上都安装了角钢的爬梯,灯具带有铝质底座,当从爬梯B到爬梯A的时候,突然全身颤抖起来,大概持续了3-5秒。。。。。。。。。。手肿了两天。
后来查原因:1:漏保被短接 2: 爬梯A处靠着灯的铝质底座带电并且没有接地 爬梯B处接地电阻1.2欧姆,但是一手握着爬梯A,一手握着爬梯B.

[ 本帖最后由 jay2687047 于 2010-2-1 21:25 编辑 ]
免费打赏
tank-----no.1
2010年02月01日 19:12:48
2楼
当心啊!
回复
zj184718180
2010年02月02日 10:08:20
3楼
不懂!坐等高人,学习
回复
hero_2008
2010年02月02日 13:24:39
4楼
楼主干活可要当心点哦。。。
回复
lingxuct
2010年02月02日 21:38:57
5楼
多个方面违规:
1、漏保短接,不装漏电保护时,有关人员还会注意(没漏电保护),装了警惕性就放低了,违反漏电开关使用规定,害人害己!
2、灯具绝缘不好,还安装在上面,违反安装规程上的相关规定。
3、线路送电前没有检查出负载有不合格的地方,违规送电。
4、二个梯子之间爬,违反安全操作规程。
5、金属爬梯靠在灯具上,违反安装规程,不漏电也会压坏灯具。
6、可能带电的金属部分没接地,违反安装规程。

以上列出6条,不知楼主是否信服?
回复
hk114390
2010年02月02日 21:49:17
6楼
:Q 注意安全 前几天我也经历过三相电接地的现象(刚下过雨,露天的桥吊滑轨接地了)
回复
xuxianjie
2010年02月03日 13:55:55
7楼


我比较信服!!
回复
悠然
2010年02月03日 15:23:33
8楼
应该为活者而庆幸!:lol
回复
京南人士
2010年02月26日 15:36:01
9楼
区管经验丰富啊
回复
lq174428
2010年02月26日 15:53:46
10楼
220V打不死他的吧:lol