层高7m的房间,梁底标高为5米,用不用划分防烟分区。技术措施上写房间高度高于6M的...
zyd11zyd
zyd11zyd Lv.3
2014年03月30日 23:20:02
来自于通风排烟
只看楼主

层高7m的房间,梁底标高为5米,用不用划分防烟分区。技术措施上写房间高度高于6M的房间不用划分。排烟口用不用伸到梁下?

层高7m的房间,梁底标高为5米,用不用划分防烟分区。技术措施上写房间高度高于6M的房间不用划分。排烟口用不用伸到梁下?


免费打赏
zyd11zyd
2014年03月31日 00:06:37
2楼
追加说明一下,规范上“9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区”
回复
lovehpcn
2014年04月03日 11:44:47
3楼
《民用建筑设计通则》第6.2.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算。
所以我理解应该可以划防烟分区。排烟口需要不需要伸到梁下,没有条文明确必须做成这样。不然难道中庭的排烟口都要做到6m空间以下么?
回复
农民
2014年04月03日 13:30:58
4楼
1。按吊顶下空间高度算,如不吊顶就按楼板下计算,不用画防烟分区。2。上部排烟。排烟口要尽量高
回复
云飘飘
2014年04月04日 06:44:35
5楼
如果净高大于6米,不需要划分防烟分区,排烟口尽量高。
回复
t45500139
2014年05月14日 13:48:56
6楼
这个不同地区有不同规定,我问过杭州消防支队,他们的答复是楼板底净高不小于6m即可。
回复

相关推荐

APP内打开