潜水泵 接地短路 变压器
jixiantiaowang
2014年03月30日 20:23:58
只看楼主

前几天 单位上变压器突然跳闸 高压侧开关也跳了 报警是低压零序过电流 随后检查是一台22kw的潜水泵接地短路 潜水泵开关是100的断路器 上一级也是100的断路器 都未跳闸 现在问题是为什么变压器会跳闸 高压侧也会跳闸,小小的潜水泵至于的么? 零序过流保护值低压为1.1A 0.5S 高压侧为 0.5A 0.5S

前几天 单位上变压器突然跳闸 高压侧开关也跳了 报警是低压零序过电流 随后检查是一台22kw的潜水泵接地短路 潜水泵开关是100的断路器 上一级也是100的断路器 都未跳闸 现在问题是为什么变压器会跳闸 高压侧也会跳闸,小小的潜水泵至于的么? 零序过流保护值低压为1.1A 0.5S 高压侧为 0.5A 0.5S
xieengineer
2014年03月30日 21:15:48
2楼
个人认为这种情况是完全有可能的。
潜水泵线路没有使用具有RCD功能的断路器,如果潜水泵只是单相对地短路且不严重,达不到线路上断路器的短路额定动作电流,但产生的剩余电流满足变压器出线断路器的动作条件,那变压器出线开关动作很正常啊。建议潜水泵线路更换使用RCD断路器。
高压开关个人认为应该是误动作。
不知是否理解正确,请各位拍砖。