请高手帮忙看看,这个有没有错误,反正我自己感觉还好,但是为何总是提示截面过大?个人感觉挑出3200mm,主梁已经不大了的,点玻的雨篷,用v11做的,只能用V11打开,用v11以下版本打开可能出现cad致命错误!特别致谢!!!
请高手帮忙看看,这个有没有错误,反正我自己感觉还好,但是为何总是提示截面过大?个人感觉挑出3200mm,主梁已经不大了的,点玻的雨篷,用v11做的,只能用V11打开,用v11以下版本打开可能出现cad致命错误!
特别致谢!!!
2楼
单元荷载根本没显示。
导荷载错误,应单向导到杆件,不应双向到节点。
风荷载不知哪个方向?平的还是向上? 从内部参考点看好像是平的。
横管应力比均为0?有问题。
梁支座绕Y轴无约束?应该都是刚接吧。
不知意见对否。
回复
3楼
你好,谢谢楼上!有个纠结的问题,关于荷载单向双向导的问题,请详细说下,什么情况下双向,什么情况下单向?谢谢!
回复
4楼
hunterhb 发表于 2014-6-7 17:52 你好,谢谢楼上!有个纠结的问题,关于荷载单向双向导的问题,请详细说下,什么情况下双向,什么情况下单向 …这个应该根据平面不知情况,两个方向的比例关系!
回复
5楼
我点开荷载显示工况,怎么没有呢,难道你没有输入吗???
回复