两个框架柱之间有两个1.8×1.5的现浇雨篷,施工单位雨篷另一侧的构造柱没做,雨篷梁是与门过梁一起浇筑的。这样有问题吗。 两个雨篷之间距离3.6m,雨篷梁高2.1m,如果我现在想把雨篷之间敲一个2m宽的缺口,方便后期设备进出,该怎么变更。
两个框架柱之间有两个1.8×1.5的现浇雨篷,施工单位雨篷另一侧的构造柱没做,雨篷梁是与门过梁一起浇筑的。这样有问题吗。
两个雨篷之间距离3.6m,雨篷梁高2.1m,如果我现在想把雨篷之间敲一个2m宽的缺口,方便后期设备进出,该怎么变更。
2楼
学习,谢谢
回复
3楼
叙述模糊,没有图吗?
回复
4楼
太抽象了吧 框架结构主要还是梁与柱
回复
5楼
楼主说的第一个问题:现浇雨棚应在主体施工时就一起浇筑,而你们施工的时候是二次结构,因此考虑到荷载的问题,没多大的问题。出变更可以这样写:由于方便雨棚施工,故我司把雨棚和构造柱一起浇筑。
第二个问题就更简单了,和建设单位沟通直接出变更:结合现场实际情况。
回复
6楼
表述模糊,雨棚梁和门过梁是什么位置关系,没明白怎么回事
回复
7楼
张先生的朋友圈 发表于 2016-8-7 09:48 楼主说的第一个问题:现浇雨棚应在主体施工时就一起浇筑,而你们施工的时候是二次结构,因此考虑到荷载的问 …楼主描述的情况中 连(门过梁)结构梁的跨度都不知道,他应该是想了解增加的两个雨棚会不会对结构梁受力产生影响,需不需要增加二次结构支撑?
回复
8楼
上图吧,听着模糊
回复
9楼
谢谢楼主分享的资料
回复
10楼
框架结构的,雨棚在洞口过梁上,过梁应该与框架柱相连,变更直接留洞不就可以了吗
回复
11楼
谢谢楼主分享的资料
回复