大家来讨论下,这样算室内消火栓成环吗????
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2014年03月29日 22:53:14
只看楼主

本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑 白线代表建筑物(假设5层)轮廓,红线代表室内消火栓管,4个圆圈代表4根室内消火栓立管,图1算室内消火栓成环吗(底部成环)?难道只有布置成图2才算室内底部成环?个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。(图中不考虑阀门等,)再补充说明下,我主要想讨论的是:只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层空间所限立管顶不能相连)。此时,室内消火栓管道局部敷设在室外成环是否可行。

本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑

白线代表建筑物(假设5层)轮廓,
红线代表室内消火栓管,
4个圆圈代表4根室内消火栓立管,
图1算室内消火栓成环吗(底部成环)?
难道只有布置成图2才算室内底部成环?
个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。
(图中不考虑阀门等,)

再补充说明下,我主要想讨论的是:
只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层空间所限立管顶不能相连)。此时,室内消火栓管道局部敷设在室外成环是否可行。


1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
waste_water
2014年04月01日 11:08:38
12楼
bestyupeng 发表于 2014-3-30 20:55 这么画审图会通过吗?怕室内室外解释不清楚啊。很有道理!!!!!!
回复
dearange
2014年04月01日 12:37:51
13楼
第一种OK的~
回复
墨墨
2014年04月01日 15:31:05
14楼
图1也算成环,还可以取消上面那根横管
回复
wxh_198908
2014年04月01日 17:56:42
15楼
墨墨 发表于 2014-4-1 15:31 图1也算成环,还可以取消上面那根横管同意这样做,节省点管材
回复
zjin
2014年04月02日 06:47:00
16楼
同意9楼,竖向成环也可以,即顶部四根立管连起来即可。
回复
许荣
2014年04月02日 10:06:05
17楼
进水管为2根,且立管才4根而已,顶部成环就可以了吧?底部还要连接成环状?
回复
hnxiejy
2014年04月02日 14:22:23
18楼
都可以啊,审图也会通过的..................................:lol
回复
shanying190
2014年04月02日 21:06:33
19楼
问题是这有几层楼啊?有几层竖向成环不就行了,而且就4个消火栓,根本不用成环,也不用有两路供水啊!
回复
bestyupeng
2014年04月02日 22:37:19
20楼
shanying190 发表于 2014-4-2 21:06 问题是这有几层楼啊?有几层竖向成环不就行了,而且就4个消火栓,根本不用成环,也不用有两路供水啊!假设这是四层楼。暂不讨论竖向成环;只底部成环,即环上起立管。
回复
我要做攻城师
2014年04月04日 09:42:42
21楼
都算环吧,个人觉得图一上面那个横管可以去掉
回复

相关推荐

APP内打开