本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑 白线代表建筑物(假设5层)轮廓,红线代表室内消火栓管,4个圆圈代表4根室内消火栓立管,图1算室内消火栓成环吗(底部成环)?难道只有布置成图2才算室内底部成环?个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。(图中不考虑阀门等,)再补充说明下,我主要想讨论的是:只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层空间所限立管顶不能相连)。此时,室内消火栓管道局部敷设在室外成环是否可行。
本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑
白线代表建筑物(假设5层)轮廓,
红线代表室内消火栓管,
4个圆圈代表4根室内消火栓立管,
图1算室内消火栓成环吗(底部成环)?
难道只有布置成图2才算室内底部成环?
个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。
(图中不考虑阀门等,)
再补充说明下,我主要想讨论的是:
只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层空间所限立管顶不能相连)。此时,室内消火栓管道局部敷设在室外成环是否可行。
22楼
可以啊,怎么不可以?
回复
23楼
但是立管两端应该设置阀门;保证3检修两根不相邻的立管可以不停水。
回复
24楼
墨墨 发表于 2014-4-1 15:31 图1也算成环,还可以取消上面那根横管我也是这样想的 外面的引入管是接的是不同的水源
回复
25楼
墨墨 发表于 2014-4-1 15:31 图1也算成环,还可以取消上面那根横管取消上面那根横管的话,那底部不就没成环了吗?(不考虑立管顶部成环)
回复
26楼
bestyupeng 发表于 2014-3-30 20:55 这么画审图会通过吗?怕室内室外解释不清楚啊。我画过一张奇葩的图,建筑红线和建筑线重叠。我室外消火栓管网布置在室内,这会解释不清楚吗?
回复
27楼
没问题,图1说得过去。
回复
28楼
呵呵,必须算呀,
回复
29楼
技术不够,不能讨论,前来学习!
回复
30楼
不要舍本逐末,你想想成环的目的是什么?
消防时有水,图一足以
回复
31楼
我觉得应该算吧