大家来讨论下,这样算室内消火栓成环吗????
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2014年03月29日 22:53:14
只看楼主

本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑 白线代表建筑物(假设5层)轮廓,红线代表室内消火栓管,4个圆圈代表4根室内消火栓立管,图1算室内消火栓成环吗(底部成环)?难道只有布置成图2才算室内底部成环?个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。(图中不考虑阀门等,)再补充说明下,我主要想讨论的是:只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层空间所限立管顶不能相连)。此时,室内消火栓管道局部敷设在室外成环是否可行。

本帖最后由 bestyupeng 于 2014-4-2 22:42 编辑

白线代表建筑物(假设5层)轮廓,
红线代表室内消火栓管,
4个圆圈代表4根室内消火栓立管,
图1算室内消火栓成环吗(底部成环)?
难道只有布置成图2才算室内底部成环?
个人觉得施工和检修都没有图1方便啊。
(图中不考虑阀门等,)

再补充说明下,我主要想讨论的是:
只底部成环,即底环上起立管,(暂不考虑竖向成环,假设建筑顶层空间所限立管顶不能相连)。此时,室内消火栓管道局部敷设在室外成环是否可行。


1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
云飘飘
2014年03月30日 06:51:44
2楼
图一这样布置也算成环
回复
bestyupeng
2014年03月30日 20:55:07
3楼
云飘飘 发表于 2014-3-30 06:51 图一这样布置也算成环这么画审图会通过吗?怕室内室外解释不清楚啊。
回复
云飘飘
2014年03月31日 06:41:29
4楼
没有哪本规范说室内的管道不能在室外走。
回复
小天下
2014年03月31日 07:22:00
5楼
进来学习一下
回复
华子将军
2014年03月31日 15:05:23
6楼
图1 可以 :):):):):)
回复
z10065406
2014年03月31日 15:45:25
7楼
个人觉得图一也是环
回复
19843414
2014年03月31日 16:32:51
8楼
底部非得成环干嘛,整体成环不就行了
回复
renbenhe
2014年03月31日 17:03:14
9楼
第一种就可以了,成环可以是水平成环也可以是竖向成环。
回复
cysd118
2014年04月01日 09:03:29
10楼
图一算成环,没问题
回复
kobejun
2014年04月01日 09:17:04
11楼
谁说图一不算环我就跟谁急!