暗柱变截面拆模漏筋的处理与预防
aizaitianbian1234
2014年03月29日 19:52:08
来自于建筑施工
只看楼主

大家好,小弟在此求救各位长辈,我这工地用的是钢模,就是在阳台处的暗柱有个变截面,拆钢模时总是出现混泥土随钢模脱落出现漏筋现象,在此求助各位长辈给我个意见要怎么预防,还是出现的了要怎么处理才不不会出现结构的问题,急急急,

大家好,小弟在此求救各位长辈,我这工地用的是钢模,就是在阳台处的暗柱有个变截面,拆钢模时总是出现混泥土随钢模脱落出现漏筋现象,在此求助各位长辈给我个意见要怎么预防,还是出现的了要怎么处理才不不会出现结构的问题,急急急,

IMG_20140328_143453.jpg


IMG_20140328_143437.jpg


IMG_20140328_143437.jpg


IMG_20140328_143216.jpg

免费打赏
fjchum
2014年03月30日 09:01:04
3楼
棱角太小,有点麻烦,可以考虑将钢模表面清理干净,再均匀涂刷脱模剂处理,拆模时注意不要太暴力。:)
回复
lhs5182008
2014年03月30日 09:10:25
4楼
可能柱角太小,可以考虑使用木模板。另一个方面原因是钢模表面清理不干净,涂脱模剂不到位,拆模时间不要太早,有一定强度时拆除。