对《气体灭火系统设计规范》疑惑
xinyuele
xinyuele Lv.13
2014年03月29日 14:47:10
只看楼主

《气体灭火系统设计规范》的7页3.2.1下的注写到“除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,我的理解是,热气溶胶预制灭火系统只能用于缆隧道(夹层、井)及自备发电机房的电气灭火。 在该规范17页提到在通信机房、电子计算机房等防护区的热气溶胶的灭火设计浓度以及灭火浸渍时间的规定,那意思是也热气溶胶可以用于除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾?

《气体灭火系统设计规范》的7页3.2.1下的注写到“除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热 气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,我的理解是,热气溶胶预制灭火系统只能用于缆隧道(夹层、井)及自备发电机房的电气灭火。
在该规范17页提到在通信机房、电子计算机房等防护区的热气溶胶的灭火设计浓度以及灭火浸渍时间的规定,那意思是也热气溶胶可以用于除
电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾?
我哪里出现问题,大家来帮我找找问题~

wolf032004
2014年03月29日 15:12:10
2楼
看秘三《建水》P148下半页,热气溶胶灭火除K型和其他型之外,还有S型(也就是S型不属于其他型)。
这可以从下面的一句话得到印证:通信机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3,这也就是《规范》3.5.3的内容
回复
xinyuele
2014年03月29日 15:37:38
3楼
明白了,谢谢您~ 自己看书还是不够仔细:(
回复
hanxin1234567
2016年08月21日 11:17:25
4楼
嗯,s型气溶胶
回复

相关推荐

APP内打开