变压器选择
zhang625818
2014年03月28日 15:26:38
只看楼主

各位大师:三相总功率2800KW,设备的同时率在0.8左右,请问用两台1250KWA的变压器并联行不,如上高压设施的话,如何设计,低压侧要用多少的补偿设备

各位大师:三相总功率2800KW,设备的同时率在0.8左右,请问用两台1250KWA的变压器并联行不,如上高压设施的话,如何设计,低压侧要用多少的补偿设备
免费打赏
lingxuct
2014年03月28日 16:14:58
2楼
只有总功率和同时系数,没有负载率是无法正确计算变压器的容量的;

没有负载的功率和功率因数,也无法计算补偿容量的。
回复
多多指教
2014年03月28日 16:37:23
3楼
这样估算一下的话变压器基本没啥余量了了,不能让变压器满负荷运行吧
回复
黑铁匠
2014年03月29日 06:24:08
4楼
2800x0.8=22400kw,2500x.85x0.9=1930kw,太小了吧
回复