本帖最后由 zhangju0425 于 2014-3-28 11:48 编辑 是这样,公司办公区最近总是跳闸,用电负荷有中央空调,三相电热水器,照明和电脑办公器材等。总开关不定时动作,而带漏电小开关不动作,测绝缘电阻有事可以有时候不行。总开关漏电设定300毫安,分回路开关30毫安,拜求解决办法。
本帖最后由 zhangju0425 于 2014-3-28 11:48 编辑
是这样,公司办公区最近总是跳闸
,用电负荷有中央空调,三相电热水器,照明和电脑办公器材等。总开关不定时动作,而带漏电小开关不动作,测绝缘电阻有事可以有时候不行。总开关漏电设定300毫安,分回路开关30毫安,拜求解决办法。
2楼
先看看总开关是漏电跳还是过载跳,就是总开关漏电指示有没有突出来。如果没有,那就是总负荷过载,如果有,就是线路有漏电,检查绝缘。
回复
3楼
qq359879362 发表于 2014-3-28 11:46 先看看总开关是漏电跳还是过载跳,就是总开关漏电指示有没有突出来。如果没有,那就是总负荷过载,如果有, …漏电跳,不是过载
回复
4楼
zhangju0425 发表于 2014-3-28 11:49 漏电跳,不是过载那就两种可能,一种线路绝缘破损,导致漏电。二种是总漏电电流过大。
回复
5楼
看了图片,第一张中总开关是带分励脱扣(装漏电继电器)的断路器,漏电继电器的动作时间快于下面的小开关,所以,小的不跳大的跳。
建议把总开关上的动作时间调到0.2s。
绝缘电阻时好时坏,需要进一步检查毛病。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-3-28 13:18 看了图片,第一张中总开关是带分励脱扣(装漏电继电器)的断路器,漏电继电器的动作时间快于下面的小开关, …我们初步判断是总漏电多了,但是总开关动作时间怎么调啊?不是设定好的么?
回复
7楼
zhangju0425 发表于 2014-3-28 14:20 我们初步判断是总漏电多了,但是总开关动作时间怎么调啊?不是设定好的么?看一下,能不能调,因为上下级都是“小于0.1s“,下面接错线或漏电电流大于总开关的动作电流,就先跳总开关,是不是很烦?
回复
8楼
先测你线路的绝缘,漏电跳闸应该是你绝缘的问题,查到绝缘薄弱的地方处理下再说。
回复
9楼
可能是你总开与分漏电的配合时间有问题,看图片你这个开关估计是没法调整整定电流的,建议查线路哪个地方漏电。建议重点检查一下用电设备。
回复
10楼
检查一下你总开关线路,在拿万能表检扯一下。
回复
11楼
表面那个橙色的圆点可能就是调时间或是调漏电电流的,可以试一下