分开关不跳总开关跳的原因?
茗喆
茗喆 Lv.7
2014年03月28日 11:39:08
只看楼主

本帖最后由 zhangju0425 于 2014-3-28 11:48 编辑 是这样,公司办公区最近总是跳闸,用电负荷有中央空调,三相电热水器,照明和电脑办公器材等。总开关不定时动作,而带漏电小开关不动作,测绝缘电阻有事可以有时候不行。总开关漏电设定300毫安,分回路开关30毫安,拜求解决办法。

本帖最后由 zhangju0425 于 2014-3-28 11:48 编辑

wifi0s010487528402014328112701.jpg





是这样,公司办公区最近总是跳闸 wifi0s0-3115505942014328112648.jpg,用电负荷有中央空调,三相电热水器,照明和电脑办公器材等。总开关不定时动作,而带漏电小开关不动作,测绝缘电阻有事可以有时候不行。总开关漏电设定300毫安,分回路开关30毫安,拜求解决办法。

wifi0s010487528402014328112701.jpg


wifi0s0-3115505942014328112648.jpg

免费打赏
ymjr500
2014年03月28日 22:33:23
12楼
解决漏电才是王道。。。。。。。。。。。。
回复
gong1908
2014年03月29日 12:00:05
13楼
需要逐条线路去检查的,绝缘、接地等。
回复
云飘飘
2014年03月29日 13:32:05
14楼
检查一下,时间上有没有选择性
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月29日 14:02:54
15楼
还是要先查找故障线路
回复
he灬配电
2014年03月29日 15:26:18
16楼
都已经知道是漏电了,拆出来做绝缘试验囖,一般都是热水器的问题,还有三相不平衡总开关也会跳。
回复
dev1227ht
2014年03月29日 20:42:53
17楼
摇一摇更安全:)
回复
party369
2014年03月29日 21:08:02
18楼
第一张图看不清,你的总零线是不是都穿过互感器了,^_^
回复
htgryxgs
2014年03月30日 04:20:06
19楼
三相电流是否均衡啊!
回复
n1102452498
2014年03月30日 10:15:33
20楼
电气征服者 发表于 2014-3-29 15:26 都已经知道是漏电了,拆出来做绝缘试验囖,一般都是热水器的问题,还有三相不平衡总开关也会跳。这问题我也遇到过,最终处理了故障点,为一个路由器电源线的接头有问题,里面是防水胶带被线头扎破,时而出现短路,后来就不再跳总闸了
回复
lt701115
2014年03月30日 11:00:57
21楼
这种情况我经常遇到。查找漏电故障倒是方法,能解决根本吗。别的地方再有漏电的故障依旧。
回复