关于发电机并网的问题
nys613
nys613 Lv.3
2014年03月28日 10:29:09
只看楼主

刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问: 1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢

刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问:
1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢
2、有没有并网柜这个设备了?
3、如图上的方案可不可行?
请各位前辈不吝赐教,在线等。谢谢大家了!!!!!:handshake:handshake:handshake

QQ图片20140328101036.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年04月01日 11:19:16
42楼
xyyrrr 发表于 2014-4-1 06:40 那么是否存在“地板”那位先生所说的“发电上网了,是白送给电网,国网公司不付上网电费.”还是说直接控制发 …个人所在一个中石化分公司,以前就是这样的,分公司在运行发电机共有50万KW,系统220KV与国网连接,普通情况每天从电网取2万KW功率,国网公司(地区调度)没有要求时,不能发电上网(上网了也不给电费——不能抵冲输入电量),当夏天电网紧张时,才会要求发电上网。
回复
狂舞冰封
2014年04月01日 14:23:25
43楼
学习学习:victory::victory:
回复
woshihanlin1987
2014年04月01日 15:56:42
44楼
楼主的情况类似企业自备电厂,个人建议在“改造母排”段增加一面高压柜,内设置断路器,作为水电和系统的同期点。该同期点需配套一套半自动同期装置(同期柜),水电系统处需设置PT.当水电侧和系统侧满足要求时同期点投入。实现并网运行。并网运行需跟当地地调联系,并网需要向电网公司申请(主要是系统图和相应保护措施),电网公司会做出评审提出要求,有相应的服务指南,相应的保护要求也会提出,比如低压解列等。。
至于楼主提出的问题
1、既然电网公司允许你并网就要承担你需要的负荷,所以小水电退出时电网应承担所有负荷。收了你的系统备用费就应该提供相应的服务。这个电网公司会保证。就像区管说的,电网是一块肉,你要多少就吃多少。不存在过负荷。装多功能表就可以知道电能走向了。
2、并网柜其实就是一面高压柜,加一些同期装置控制同期点(断路器)。
3、并网柜应该从母线引出。

以上是根据自备热电厂并网设计的经验提出。供参考。
回复
woshihanlin1987
2014年04月01日 16:09:52
45楼
xyyrrr 发表于 2014-3-29 06:55 个人意见,仅供参考个人认为这个是正确的并网。正常时自备发电机与电网同时供电。
回复
xyyrrr
2014年04月01日 16:15:16
46楼
ccc___ 发表于 2014-4-1 11:19 个人所在一个中石化分公司,以前就是这样的,分公司在运行发电机共有50万KW,系统220KV与国网连接,普通情 …:handshake最近在接触内燃机尾气余热螺杆膨胀发电,卡在电价上了,有机会探讨探讨。
回复
水中央
2014年04月01日 20:24:31
47楼
我是觉得你这个一次图纸弄得很有意思,首先电源部分,一部分是电网,一部分是发电机,再者是负荷部分就是DYN11接线方式的变压器一台,抛开相关继电保护装置动作情况不说,单方面说发电机那方面我是觉得直接供给负荷不是很合理,因为即使是满水期,发电输出容量变动幅度不知道大还是不大,当然检修期间和枯水期间除外,作为受电端的变压器低压负荷如果对电源要求比较高的话,就不能直接从发电机出口取得电压,如果从可靠性来说我当然会选择电网,而不会选择变压器那边,我首先想说你的问题,关于这个突然跳闸的情况,如果继电保护或人为导致发电机出口开关跳闸,我觉得对你这个400V系统冲击应该不是很大,因为毕竟你这个图纸情况决定的负荷分半均摊的,即使跳闸,所有的负荷也由电网供给,那时候就是考虑1250KVA出力的问题了,另外你最好给出站内有多少负荷,才好看看变压器过不过负荷,500KW发电机出全力的情况下,系统承受情况等等,这些情况没给出,别的也不好说了
回复
洋儿
2014年04月02日 09:37:55
48楼
这资料。好。赞一个
回复
张哈哈哥
2014年04月02日 09:56:51
49楼
这资料。好。赞一个
回复
tangyu19901008
2014年04月02日 10:00:05
50楼
:):):)学习了
回复
张嘿嘿
2014年04月02日 10:01:18
51楼
这资料。好。赞一个
回复

相关推荐

APP内打开