关于发电机并网的问题
nys613
nys613 Lv.3
2014年03月28日 10:29:09
只看楼主

刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问: 1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢

刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问:
1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢
2、有没有并网柜这个设备了?
3、如图上的方案可不可行?
请各位前辈不吝赐教,在线等。谢谢大家了!!!!!:handshake:handshake:handshake

QQ图片20140328101036.jpg

免费打赏
qq359879362
2014年03月28日 11:54:29
2楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-3-28 11:55 编辑

这么小,就不要并网了呗,设两台变压器,每台可带100%负荷,低压设联络。平时联络断开,各带50%负荷,估水期市电变压器带100%负荷不就行了?比做并网,这样成本应该低一些。
回复
qwe8718876
2014年03月28日 13:06:28
3楼
我好像之前做过一个瓦斯发电上网的一个项目 我找找看
回复
lingxuct
2014年03月28日 13:32:03
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-28 13:37 编辑

“系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网”,说明有图中的“并网柜”,且发电机出口断路器与系统(进线或母联)没有联锁。

能并网不能上网的意思,电网与站内系统进线的功率走向只能向内,不能向外。

“会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?”
看几只电流表:总负荷电流与发电机电流,发电机电流小于负荷总电流,就是功率流向向内(不上网),发电机电流大于负荷电流,功率流向向外(上网)了。

一般是看电网进线的电流表,发电机增加出力时进线电流减小,反之增大,就是没上网。
当然,也要控制无功(发电机也可以调无功——增加励磁)。

国网公司在并网合同中写“不允许发电上网”,其做法是:单向计量(只计流入功率电量,不计流出电量),你发电上网了,是白送给电网,国网公司不付上网电费。

这种并网方式是控制发电机的发电机量,负荷大时发电机多出力,负荷小时发电机少出力,同时控制好无功(cosφ>0.90)。
回复
nys613
2014年03月28日 15:35:08
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-28 13:32 “系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网”,说明有图中的“并网柜”,且发电机出口断路器与系统 …您好管理员! 不好意思再请问你两个问题:1、如果小水电因检修完全退出运行后,由主供电源供电,当小水电检修完成后与系统电网并网运行,然后在退出主供电源。并网过程中会不会出现小水电上网的情况(不考虑方向保护的情况)。是否这种情况也可以用您这句话解释了“总负荷电流与发电机电流,发电机电流小于负荷总电流,就是功率流向向内(不上网),发电机电流大于负荷电流,功率流向向外(上网)了。” 2、变电站内变压器并列需要接线组别一致。 但如果小水电的主变10kV高压侧是Y型接线,系统10kV一般是△接线。这种情况可以并网吗?
回复
lingxuct
2014年03月28日 16:02:31
6楼
1、可以并网,就是“并网柜装有同期装置”,发电机与系统并网时,发电机是不可能带很大负荷的(因为空载发电机并上网时,只能同频率同电压,基本上没有输出电流),待并网后,再慢慢增加出力(同时增加励磁),看着系统进线电流表,系统进线电流慢慢减小,达到发电机最大负荷(因发电机需要带部分无功,出力不可能达到最大,只有电流达到额定值附近,cosφ≥0.90),防止发电上网,是看着进线电流减小,不能减小到0(减小到0,说明负荷全部由发电机带了,以后再增加出力,进线电流表从0又增大时为流出电流了)。

2、发电机是Y结线,但其中性点是串消弧线圈接地的,是“高阻接地”,与10KV系统是匹配的。10KV系统不是全部Δ接法,总有一台主变是Y接法,它需要中性点串消弧线圈或接地电阻接地,大的系统(指电容电流大的)在主变没有Y绕组时,还专门加接地变压器(10KV绕组为Y绕组)引中性点(串电阻)接地呢。只有小(电容电流)系统为中性点不接地系统。
特别是有发电机的系统,为了减小系统发生单相接地故障时对发电机的影响,系统上必然会有高阻接地点(就是有10KV的Y绕组中性点串电阻接地的点)。
回复
sun_yu
2014年03月28日 16:06:50
7楼
nys613 发表于 2014-3-28 15:35 您好管理员! 不好意思再请问你两个问题:1、如果小水电因检修完全退出运行后,由主供电源供电,当小水 …1、你并上网不可能退出主供电源,只是你的用电负荷主要用你的发电机带2、变压器并列和发电机并网是两个概念,不一样的,并网不存在接线组别问题。
回复
lingxuct
2014年03月28日 16:08:41
8楼
哦,没仔细看看一楼的图,发电机是2台500KW400V(图中标380V是不对的),用升压变压器与10KV并网的,变压器10KV侧是Δ绕组,10KV系统的接地故障对发电机没影响。
回复
nys613
2014年03月28日 18:16:26
9楼
ccc___ 发表于 2014-3-28 16:02 1、可以并网,就是“并网柜装有同期装置”,发电机与系统并网时,发电机是不可能带很大负荷的(因为空载发电 …您好ccc___管理员! 如果小水电在增加负荷的时候突然故障跳闸了,这时候任然需要系统这边继续供电,系统负荷本身在慢慢减小,突然增加了负荷会不会对系统内的设备和本站内的设备造成影响了? 像这种小水电并网可不可以用现在带同期功能保护装置来替代,还是说必须要配置并网柜及装同期装置?
回复
xyyrrr
2014年03月29日 06:55:29
10楼

个人意见,仅供参考
回复
xyyrrr
2014年03月29日 07:15:15
11楼
关于并网柜的说法.
我最先接触的发电机(进口的)发出的电直接就是10KV的,老外是将并网及同期的功能都放在出口10KV断路器控制回路的,就是发电机发出的电经一个10KV断路器上网。
后来见国内的图纸,10KV发电机出来一个并网柜,一个同期柜,最后再来个断路器到母排的:@也没有错,但是你3个断路器加在一起顶人家一个噢:lol。
回复