避雷带支架是否一定热镀锌
abc088326
abc088326 Lv.4
2014年03月27日 20:11:39
只看楼主

因斜屋面挂瓦,避雷带支架未使用混凝土墩,采用打洞埋设普通圆钢,未镀锌。监理说屋面避雷应采用热镀锌,是否按监理说的这么做。如果不听监理的,支架我们采用刷一遍防锈漆,在刷一遍银粉,这样是否可行?是否有相关规范及条文说明。

因斜屋面挂瓦,避雷带支架未使用混凝土墩,采用打洞埋设普通圆钢,未镀锌。监理说屋面避雷应采用热镀锌,是否按监理说的这么做。如果不听监理的,支架我们采用刷一遍防锈漆,在刷一遍银粉,这样是否可行?
是否有相关规范及条文说明。
snowrock586
2014年03月30日 01:44:06
2楼
一定要防腐, 未镀锌就刷漆
回复
dianqipanli
2014年03月30日 03:46:35
3楼
《民用建筑电气设计规范》
11.6.7
接闪器应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的场所,还应加大其截面或采取其他防腐措施。
回复
lsc19590714
2014年03月30日 15:07:02
4楼
选用热镀锌扁钢或圆钢的目的是经久耐用。因为是室外。
回复
abc088326
2014年04月01日 20:49:53
5楼
我这不是接闪器,是支架,采用两遍防腐漆,一遍银粉,OK
回复
xuzisheng2006
2014年05月16日 22:41:02
6楼
我这不是接闪器,是支架,采用两遍防腐漆,一遍银粉,OK
回复
bt-100
2014年05月17日 11:59:51
7楼
应该采用热镀锌
回复
phuage2011
2014年05月21日 20:17:08
8楼
热镀锌是将工件除油、酸洗、浸药、烘干后浸入溶化的锌液里一定时间,提出来即可。
冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极;在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极 ,接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。
镀锌成品的区别:热镀锌外表没有冷镀锌细腻光亮,但锌层厚度方面热镀锌是冷镀锌的几十倍。防腐蚀性能也是电镀锌的几十倍。
回复
zhoujianghe886
2014年05月21日 22:25:33
9楼
求大神支招
回复
qq160267387
2014年05月28日 21:41:27
10楼
这样不行:)
回复
岭南雨林
2014年05月29日 09:50:39
11楼
应付验收可以这样做