大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题?
lgf860
lgf860 Lv.9
2014年03月27日 19:48:42
只看楼主

大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题? 我公司有条10KV架空线;线路容量1000KW,由于供电正常长时间未使用;在最近专用线路出现故障;使用这条备用线路;在10KV开闭所电压表看到显示电压(未带负载) A: 8.8kv B:10.8kv C: 10.3kv,过了一会儿时间,A: 6.8kv B:10.8kv C: 10.3kv.检查PT柜只是显示不平衡电压;最后实在没有办法;试投了台630KVA的变压器;启动水泵;10KV配电室电压表显示A: 6.5kv B:6.8kv C: 5.3kv,大家帮忙分析下,线路是接地还是有隐性放电故障,还是。。。。。。

大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题?

我公司有条10KV架空线;线路容量1000KW,由于供电正常长时间未使用;在最近专用线路出现故障;使用这条备用线路;在10KV开闭所电压表看到显示电压(未带负载) A: 8.8kv B:10.8kv C: 10.3kv,过了一会儿时间,A: 6.8kv B:10.8kv C: 10.3kv.检查PT柜只是显示不平衡电压;最后实在没有办法;试投了台630KVA的变压器;启动水泵;10KV配电室电压表显示A: 6.5kv B:6.8kv C: 5.3kv,大家帮忙分析下,线路是接地还是有隐性放电故障,还是。。。。。。
免费打赏
dqzj1999
2014年03月27日 20:48:26
2楼
你这问题我不能给你回答,你的架空线路是不是按照国标施工的呢?要是是的话,就要看供电距离多少,还有你们那里的供电局看一下,用10KV验电笔看一下。
回复
lingxuct
2014年03月31日 14:08:49
3楼
楼主的电压互感器一次中性点不是直接接地,在PT柜看电压表不能说明线路情况的。
回复
co1451113221405
2015年12月26日 15:56:43
4楼
dqzj1999 发表于 2014-3-27 20:48 你这问题我不能给你回答,你的架空线路是不是按照国标施工的呢?要是是的话,就要看供电距离多少,还有你们 …前面下载了的同志们,怎么都灭有留言啊。看不出
回复
tianmennanhai
2015年12月27日 21:48:08
5楼
A相电压显示正常,B,C显示为线电压,一般出现这样的问题就是CT柜或是这条线总开关二次接线有问题,向这样三项不平衡,若是供电局变电站的变压器有问题,因带的出线回路多,变压器会烧毁,而用户的变压器带负荷的因电压不平衡,会大量的跳闸,若是你的变压器有问题,变压器会烧毁,不相信的话做个对变压器做个直阻和变比。10KV线路若接地和你说的隐形放电故障相电压会降低,你可以看一下相电压正常,若是低压测三相不平衡,也不是这个现象。
回复
tianmennanhai
2015年12月27日 21:50:43
6楼
还有一种可能是B,C相短路,按理说,进线开关是要跳的,你仔细查一下
回复