大家看看这条10KV架空线路到底是什么问题? 我公司有条10KV架空线;线路容量1000KW,由于供电正常长时间未使用;在最近专用线路出现故障;使用这条备用线路;在10KV开闭所电压表看到显示电压(未带负载) A: 8.8kv B:10.8kv C: 10.3kv,过了一会儿时间,A: 6.8kv B:10.8kv C: 10.3kv.检查PT柜只是显示不平衡电压;最后实在没有办法;试投了台630KVA的变压器;启动水泵;10KV配电室电压表显示A: 6.5kv B:6.8kv C: 5.3kv,大家帮忙分析下,线路是接地还是有隐性放电故障,还是。。。。。。
我公司有条10KV架空线;线路容量1000KW,由于供电正常长时间未使用;在最近专用线路出现故障;使用这条备用线路;在10KV开闭所电压表看到显示电压(未带负载) A: 8.8kv B:10.8kv C: 10.3kv,过了一会儿时间,A: 6.8kv B:10.8kv C: 10.3kv.检查PT柜只是显示不平衡电压;最后实在没有办法;试投了台630KVA的变压器;启动水泵;10KV配电室电压表显示A: 6.5kv B:6.8kv C: 5.3kv,大家帮忙分析下,线路是接地还是有隐性放电故障,还是。。。。。。