为您带来高压开关柜存在问题分析
hbchongyuan
2014年03月27日 15:45:44
只看楼主

为您带来高压开关柜存在问题分析,请您参考。谢谢您的阅读。  1、防止误入带电间隔这一功能使得开关柜的柜门的开闭与接地开关有闭锁关系,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,此次事故暴露出旧型号高压开关柜的"五防"机械闭锁装置存在不完善的问题;  2、目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,发现失明率高,氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷,在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关,平时该开关处于关闭状态,从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式,失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用;

为您带来高压开关柜存在问题分析,请您参考。谢谢您的阅读。
  1、
防止误入带电间隔这一功能使得开关柜的柜门的开闭与接地开关有闭锁关系,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,此次事故暴露出旧型号高压开关柜的"五防"机械闭锁装置存在不完善的问题;
  2、目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,发现失明率高,氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷,在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关,平时该开关处于关闭状态,从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式,失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用;
  3、高压开关柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题,目前推广的全封闭型"五防"开关柜的机械"五防"闭锁装置,无法满足安全规程"先验电、后挂接地线"的要求。因为在执行停电工作时,在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜处于全封闭状态,按照正常的操作方法,无法用携带式高压验电器对设备进行验电,因此,就出现了强行解锁打开开关柜柜门的方式验电。
  因为事关您的工作,所以说以上内容希望您能在研究后做出正确的决断。一旦您在研究过程中发现有需要改正的地方,请您可以及时向我们工作人员提出,谢谢您的大力帮助!
免费打赏
sjh819
2014年03月27日 16:21:36
2楼
参与学习,谢谢分享。
回复
lingxuct
2014年03月27日 16:42:22
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-27 16:43 编辑

只有非正规厂的柜子才可能发生“无法用携带式高压验电器对设备进行验电”,正规品牌的高压开关柜,应该带“验电小车”,断路器拉出柜子后,推入验电小车(注意,有二种,验出线----断路器下桩头,和验母线---断路器上桩头,不要推错小车),摇动后就能顶起断路器下桩头一次接插座的挡板,携带式高压验电器可以对设备进行验电了?

只有GIS设备是不具备对一次验电的(强行解锁也打不开的)。

楼主朋友是做销售的吗,说话看上去是外行。
回复
hjs918
2014年03月27日 16:46:07
4楼
资料不错,谢谢分享。
回复
hbchongyuan
2014年04月02日 14:27:50
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-27 16:42 只有非正规厂的柜子才可能发生“无法用携带式高压验电器对设备进行验电”,正规品牌的高压开关柜,应该带“ …谢谢指正,大家相互学习。