临时施工用电问题,两台500kva变压器
rhqlh
rhqlh Lv.4
2014年03月27日 15:15:00
只看楼主

我处现设置临时施工用电,用两台500KVA变压器从杆下下线到临时配电室,按规程应设置一总本配电箱,工地施工用电设备计算用电量为600kva左右,如果设一台本电箱是话电流太大,将近有900A,选择电缆就成了一个问题,请教高手是否可以将用电设备分成两组,分别由两台总本电箱各控制一组,这样使用的话电缆截面可以选择小点,但在安全保护上有什么问题没有呢?谢谢。

我处现设置临时施工用电,用两台500KVA变压器从杆下下线到临时配电室,按规程应设置一总本配电箱,工地施工用电设备计算用电量为600kva左右,如果设一台本电箱是话电流太大,将近有900A,选择电缆就成了一个问题,请教高手是否可以将用电设备分成两组,分别由两台总本电箱各控制一组,这样使用的话电缆截面可以选择小点,但在安全保护上有什么问题没有呢?谢谢。
qwe8718876
2014年03月27日 15:23:39
2楼
一个设备的功率就达到600kw? 还是多个设备600kw?
回复
rhqlh
2014年03月27日 15:28:49
3楼
qwe8718876 发表于 2014-3-27 15:23 一个设备的功率就达到600kw? 还是多个设备600kw?多个设备组,有38台设备。
回复
老盖
2014年03月27日 15:53:20
4楼
做成二套,相互独立
回复
lingxuct
2014年03月27日 16:32:53
5楼
临时用电达一定范围时,与固定用电没什么区别,38台设备肯定在38个地方,按设备所在位置配电,分级保护。

变压器----配电室的配电柜----多路开关接多路电缆-----到多个区域的总箱-----多个分箱-----设备用电控制箱