门刚计算中存在的问题,求高手赐教?
lj3868433
lj3868433 Lv.11
2014年03月27日 15:06:42
只看楼主

门刚柱子长度调整系数为什么Y方向基本为1.0左右,而X方向要3.2左右。门刚规范里面长度调整系数最大不超过2.0。门刚夹层在钢框架三维计算时,柱的计算长度系数怎么取值?柱超的厉害,查看计算结果问题也出在柱长度系数里面。求高手解答?

门刚柱子长度调整系数为什么Y方向基本为1.0左右,而X方向要3.2左右。门刚规范里面长度调整系数最大不超过2.0。门刚夹层在钢框架三维计算时,柱的计算长度系数怎么取值?柱超的厉害,查看计算结果问题也出在柱长度系数里面。求高手解答?
免费打赏
zyhjiao
2014年03月28日 09:33:35
2楼
门架计算长度洗漱跟有没有夹层有关,有夹层建议按钢规取值。用satwe计算,关键是有侧移还是无侧移。
回复
baiyizhou
2014年03月28日 11:53:30
3楼
门刚很正常 X方向当有侧移计算 当然长度调整系数大了 “ 门刚规范里面长度调整系数最大不超过2.0” 这个不知门规那里有?
框架有无侧移差别很大的
回复
luoyanbin06
2014年04月10日 16:54:24
4楼
框架有无侧移差别很大的,无侧移的计算长度最大是1,有侧移的最大是无穷,最小是1:call:关键看你是否能不能做成无侧移
回复