底框学生宿舍,求合理的结构方案
easyshifei
easyshifei Lv.7
2014年03月27日 13:40:56
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 easyshifei 于 2014-4-10 15:47 编辑 目前本人正接手一个项目,6度区,6层砖混学生宿舍(大学)层高3.3m,首层甲方想抽去部分墙做成商铺(具体详下图)。目前采用的结构形式为底框,但由于跨度太大梁已经做到400X900(砼强度C35)扔计算通不过,且梁高太大影响建筑使用。 最后的结构方案是将最外排框架柱位置向内移了,减小了框架梁的跨度,外面的厕所和阳台悬挑解决,框架梁截面调整为400X800,基本可行,希望各位给出宝贵意见。

本帖最后由 easyshifei 于 2014-4-10 15:47 编辑

目前本人正接手一个项目,6度区,6层砖混学生宿舍(大学)层高3.3m,首层甲方想抽去部分墙做成商铺(具体详下图)。目前采用的结构形式为底框,但由于跨度太大梁已经做到400X900(砼强度C35)扔计算通不过,且梁高太大影响建筑使用。
最后的结构方案是将最外排框架柱位置向内移了,减小了框架梁的跨度,外面的厕所和阳台悬挑解决,框架梁截面调整为400X800,基本可行,希望各位给出宝贵意见。
PS:其实个人觉得这栋建筑还是异形柱框架最为合理,前提是不考虑造价……



标准层平面图.jpg


首层平面图.jpg


底框层结构布置.jpg


QQ图片20140410153607.jpg

免费打赏
小小菲菲
2014年03月30日 13:43:07
13楼
先谢了,谢谢了
回复
andrew403
2014年03月30日 19:05:55
14楼
在抽墙处设通道顶的框架柱 墙层层担 应该可以啊 没必要非得做底框
个人意见 没做过底框 仅供参考
回复
liangke80
2014年03月30日 20:46:15
15楼
路过,学习了!!!
回复
keypkpm
2014年03月31日 10:43:42
16楼
你算出来底部梁需要900mm是怎么来的,感觉6层的底框不应该要这么大吧,如果梁高度太大,建议增加底部层高。
回复
zhugeguang
2014年03月31日 16:32:03
17楼
还是可以做成砌体结构的
回复
海洋哥
2014年03月31日 18:20:29
18楼
很好的资料。谢谢
回复
zt1815
2014年04月01日 14:17:37
19楼
做全框架结构吧
回复
wang362813684
2014年04月01日 15:01:33
20楼
部要求如窗台压顶至墙内
回复
easyshifei
2014年04月10日 15:38:20
21楼
keypkpm 发表于 2014-3-31 10:43 你算出来底部梁需要900mm是怎么来的,感觉6层的底框不应该要这么大吧,如果梁高度太大,建议增加底部层高。梁的跨度太大了,算出来的确要这么大
回复
miracle416
2014年04月11日 10:28:32
22楼
住宅,宿舍和公寓的抗震设防类别为丙类
回复