底框学生宿舍,求合理的结构方案
easyshifei
easyshifei Lv.7
2014年03月27日 13:40:56
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 easyshifei 于 2014-4-10 15:47 编辑 目前本人正接手一个项目,6度区,6层砖混学生宿舍(大学)层高3.3m,首层甲方想抽去部分墙做成商铺(具体详下图)。目前采用的结构形式为底框,但由于跨度太大梁已经做到400X900(砼强度C35)扔计算通不过,且梁高太大影响建筑使用。 最后的结构方案是将最外排框架柱位置向内移了,减小了框架梁的跨度,外面的厕所和阳台悬挑解决,框架梁截面调整为400X800,基本可行,希望各位给出宝贵意见。

本帖最后由 easyshifei 于 2014-4-10 15:47 编辑

目前本人正接手一个项目,6度区,6层砖混学生宿舍(大学)层高3.3m,首层甲方想抽去部分墙做成商铺(具体详下图)。目前采用的结构形式为底框,但由于跨度太大梁已经做到400X900(砼强度C35)扔计算通不过,且梁高太大影响建筑使用。
最后的结构方案是将最外排框架柱位置向内移了,减小了框架梁的跨度,外面的厕所和阳台悬挑解决,框架梁截面调整为400X800,基本可行,希望各位给出宝贵意见。
PS:其实个人觉得这栋建筑还是异形柱框架最为合理,前提是不考虑造价……



标准层平面图.jpg


首层平面图.jpg


底框层结构布置.jpg


QQ图片20140410153607.jpg

免费打赏
高处能胜寒
2014年03月27日 19:34:46
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-3-28 12:16 编辑

底框结构不能用于乙类建筑,这是规范强条。
可看看抗规7.1.2条表格下面的第3条注释。
但是这是大学学生宿,不属于乙类建筑,开始没仔细看题目,汗!!
回复
wangyangzhitan
2014年03月28日 12:09:04
3楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-3-28 12:13 编辑 高处能胜寒 发表于 2014-3-27 19:34 我可非常明确定地告诉你,底框结构不能用于乙建筑,这是规范强条,你也敢违反。请看抗规7.1.2条表格下面的 …那请问这样是不是就只能用全框架结构了??
回复
高处能胜寒
2014年03月28日 12:10:16
4楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-3-28 12:12 编辑 wangyangzhitan 发表于 2014-3-28 12:09 那请问这样是不是就只能用全框架结构了?不好意思,我没有仔细看,大学的宿舍,不是属于乙类建筑哈。
回复
黑毛衣free
2014年03月28日 13:32:07
5楼
平面这么规则,柱网这么密,托墙梁基本都是主梁和一级次梁,感觉不难,底框900高的梁很常见的呀
我同事也做过个底框学生宿舍的,甲方报审的时候是以公租房报的。。。
回复
子墨煜
2014年03月29日 20:37:14
6楼
路过,帮顶
回复
惊海涛天
2014年03月29日 21:59:26
7楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-27 19:34 底框结构不能用于乙类建筑,这是规范强条。可看看抗规7.1.2条表格下面的第3条注释。但是这是大学学生宿 …大学宿舍就不属于人员密集在重要性场所么?不是乙类建筑么?
回复
高处能胜寒
2014年03月29日 22:22:39
8楼
jinghaitaotian 发表于 2014-3-29 21:59 大学宿舍就不属于人员密集在重要性场所么?不是乙类建筑么?教育类的乙类建筑主要指,中、小学、幼儿园的教学用房、学生宿舍及食堂。不包括大学。
回复
钢骨混凝土
2014年03月29日 22:42:49
9楼
柱距过大,只有加大框架梁了没有其他的办法,这一般都需要加层高的,做建筑的又不太懂结构,你可以教育他一下。其他的办法只有调柱距,中走廊对结构的帮助不大,最好尺寸拉大一点,建筑愿意吗?
回复
杰克
2014年03月30日 08:34:33
11楼
比较规则的结构在计算一下
回复
ws3980728
2014年03月30日 11:46:58
12楼
路过,打个酱油