想请教一下,住宅楼中地下室电缆桥架的安装高度应不低于多少?好像是不低于2.2米,请问有有什么设计规范或验收规范依据吗?
想请教一下,住宅楼中地下室电缆桥架的安装高度应不低于多少?好像是不低于2.2米,请问有有什么设计规范或验收规范依据吗?
2楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.3
电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5米,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。..............。
回复
3楼
“垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m”?
出电缆沟进槽盒时,电缆沟要做到1.8高吗?
tdy菜鸟:不低于1.8m的意思就是,垂直敷设时,桥架的端头不能低于1.8m
回复
4楼
不好意思,没有抄全。
电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。
回复
5楼
回复