请教同行一个问题,急!
zhy994
zhy994 Lv.2
2007年09月27日 11:52:35
来自于采暖供热
只看楼主

在水平串联式采暖系统中,四组散热器水平串联,第一组上供下回,后面的都是下供下回,这样有问题吗?

在水平串联式采暖系统中,四组散热器水平串联,第一组上供下回,后面的都是下供下回,这样有问题吗?
免费打赏
zhaoguangbin
2007年09月27日 13:31:57
2楼
数量少了也没问题。


回复
zhy994
2007年09月27日 14:28:06
3楼
每组15片?有问题吗?
回复
f_jg2003
2007年09月27日 18:14:26
4楼
做法本身没任何问题,但不知你想问什么问题?
回复
dongdi_hao
2007年09月28日 17:03:08
5楼
不好说,看看设计手册,下供下回散热量大约减少10%.并不在有多少散热片,如果是串联水温是不断下降的,如果同样的负荷,末端的散热器要多.
回复
281017619
2007年09月28日 17:51:08
6楼
你的做法可一,没问题但大的系统别这样做.
回复
lg_25299
2007年09月29日 11:07:32
7楼
这没什么不可以的,形式是灵活多样的,有时候建筑很乱,整得我们暖通设计也很别扭
一会上供下回比较好接,一会下供下回比较好接,这时就得考虑 5楼 说的那些了
这当然不如统一型式的好。
回复
jiandan-
2007年09月29日 12:30:09
8楼
应该没有什么问题吧,不过散热器的数量是不是要好好计算一下阿
回复
mage780705
2007年09月30日 15:29:32
9楼
没有问题呀,可以这么做
回复