剪力墙轴压比验算墙厚时的小疑问
王宙宙
王宙宙 Lv.8
2014年03月25日 14:48:35
只看楼主

在单片一字形剪力墙用轴压比限值求墙厚时,条件墙长5米,该墙肢的墙顶处的荷载效应和地震作用的标准值分别为:永久荷载作用下为2500KN/m,楼面活荷载作用下为600KN/m,水平地震多用下为1200KN/m,忽略自重在计算轴压力时我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用这个压力代入到轴压比那个公式中去用了,为什么这个轴力不乘以墙长啊??有兴趣的朋友给解释一下,拜谢!!!!


在单片一字形剪力墙用轴压比限值求墙厚时,条件墙长5米,该墙肢的墙顶处的荷载效应和地震作用的标准值分别为:永久荷载作用下为2500KN/m,楼面活荷载作用下为600KN/m,水平地震多用下为1200KN/m,忽略自重
在计算轴压力时我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用这个压力代入到轴压比那个公式中去用了,为什么这个轴力不乘以墙长啊??有兴趣的朋友给解释一下,拜谢!!!!
免费打赏
zqiang2014
2014年03月27日 11:19:01
12楼
学习学习再学习
回复
liangke80
2014年03月30日 20:58:04
13楼
不错,学习了!!!
回复
yaslean
2014年03月30日 21:42:18
14楼
你给的力也都是线荷载呀。
回复
天柱
2014年03月31日 06:49:36
15楼
轴压比是轴力除以(墙长与墙厚),正确应先乘墙长再除墙长,上面省事了不乘也不除了,(再除墙厚),