剪力墙轴压比验算墙厚时的小疑问
王宙宙
王宙宙 Lv.8
2014年03月25日 14:48:35
只看楼主

在单片一字形剪力墙用轴压比限值求墙厚时,条件墙长5米,该墙肢的墙顶处的荷载效应和地震作用的标准值分别为:永久荷载作用下为2500KN/m,楼面活荷载作用下为600KN/m,水平地震多用下为1200KN/m,忽略自重在计算轴压力时我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用这个压力代入到轴压比那个公式中去用了,为什么这个轴力不乘以墙长啊??有兴趣的朋友给解释一下,拜谢!!!!


在单片一字形剪力墙用轴压比限值求墙厚时,条件墙长5米,该墙肢的墙顶处的荷载效应和地震作用的标准值分别为:永久荷载作用下为2500KN/m,楼面活荷载作用下为600KN/m,水平地震多用下为1200KN/m,忽略自重
在计算轴压力时我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用这个压力代入到轴压比那个公式中去用了,为什么这个轴力不乘以墙长啊??有兴趣的朋友给解释一下,拜谢!!!!
免费打赏
dream199012
2014年03月25日 16:14:18
2楼
再乘以长度就成集中力了
回复
王宙宙
2014年03月25日 16:30:35
3楼
dream199012 发表于 2014-3-25 16:14 再乘以长度就成集中力了轴压比计算公式里面的轴压力设计值不应该是集中力吗?还是说这个轴压力设计值在剪力墙计算中就应该是个线荷载?
回复
cardina
2014年03月25日 21:36:33
4楼
这里取得是单位墙长,即1m
回复
王宙宙
2014年03月26日 09:21:19
5楼
cardina 发表于 2014-3-25 21:36 这里取得是单位墙长,即1m但是答案里面轴压比计算面积取得是整个墙的面积,是不是答案有问题?
回复
混混结构
2014年03月26日 09:33:40
6楼
注意集中力的符号是米还是每米就很清楚了
回复
王宙宙
2014年03月26日 13:53:49
7楼
混混结构 发表于 2014-3-26 09:33 注意集中力的符号是米还是每米就很清楚了请详细解释一下,谢谢
回复
王宙宙
2014年03月26日 13:56:50
8楼
补充一下:因为在算轴压比时,它(答案)用的是整个墙的面积,而荷载设计值却用的是线荷载所以才有疑惑:$
回复
王宙宙
2014年03月26日 13:57:49
9楼
混混结构 发表于 2014-3-26 09:33 注意集中力的符号是米还是每米就很清楚了可以麻烦您给详细说一下吗
回复
wshj1016
2014年03月26日 14:38:28
10楼
N就是集中力,你从软件中得出来的力是线荷载,如果不乘以墙长,那么你计算轴压比时就要考虑A的计算,按一米考虑。
回复
清水村民
2014年03月27日 06:41:47
11楼
N就是集中力,你从软件中得出来的力是线荷载,如果不乘以墙长,那么你计算轴压比时就要考虑A的计算,按一米考虑。
回复