地下室,多个小房间,小于50平米,且有内走道,排烟怎么做?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年03月24日 23:22:45
来自于通风排烟
只看楼主

如题,一建筑,地下室有多个小商铺,单个面积均小于50平米,,且有一很长的内走道(内走道需要设置机械排烟),机械排烟怎么做?以下集中情况哪种正确?1、仅在走道设置排烟口,且排烟量的计算只考虑内走道的面积来计算(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);2、仅在走道设置排烟口,但排烟量的计算是按照内走道和无窗房间面积总和来考虑(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);3、走道和房间均设置排烟口,分别将走道和房间划分防烟分区,按照最大防烟分区x120确定。不知以上三种方法哪种是正确胡,我个人认为第二种方法正确,请高手讨论作答。

如题,一建筑,地下室有多个小商铺,单个面积均小于50平米,,且有一很长的内走道(内走道需要设置机械排烟),机械排烟怎么做?以下集中情况哪种正确?1、仅在走道设置排烟口,且排烟量的计算只考虑内走道的面积来计算(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);2、仅在走道设置排烟口,但排烟量的计算是按照内走道和无窗房间面积总和来考虑(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);3、走道和房间均设置排烟口,分别将走道和房间划分防烟分区,按照最大防烟分区x120确定。不知以上三种方法哪种是正确胡,我个人认为第二种方法正确,请高手讨论作答。
免费打赏
云飘飘
2014年03月25日 06:43:00
2楼
首先小房间不能是娱乐场所。第二种方法基本正确,有的地方是走道面积+最大房间面积。
回复
dongjian_526
2014年03月25日 08:44:27
3楼
一楼说的应该是高层住宅地下室的通风问题。。。
高层住宅地下室划分了储藏间,每户一小间的那种。。。

个人是按第一种设计。原因,小储藏间的面积肯定小于50平,不要通风排烟。若按第二种计算风量的话,一般风量都很大。都要6W多,太大。。。
回复
潜水的臭鱼
2014年03月25日 10:35:41
4楼
走道加上最大房间面积~
回复
mage780705
2014年03月31日 23:39:08
5楼
顶一下,请高手做答。
回复
mofgyc
2014年04月01日 09:36:55
6楼
支持第二种做法,每个防烟分区算排风量的时候可以用该防烟分区的走廊面积加本分区内最大房间面积X60,排风机负担两个以上分区时取最大防烟分区X120吧
回复
tanyunxingxxx
2014年04月15日 00:36:06
7楼
高低规条文说明里说要考虑房间与走道之间的门是否防火门,分情况算防烟分区面积
回复
fine_2009
2014年04月16日 11:17:20
8楼
以走道加所有无窗房间计算排烟量,合法不合理。
以走道加最大无窗房间做为防烟分区排烟量,合理不合法,有的地区消防不同意。
如果是防火门不用考虑,无疑议。
回复

相关推荐

APP内打开