2楼
本人认为应在计算板的活荷载时增加一项活载,其具体数量取为每延米长墙重(KN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(KN/m2)计入,附加值不小于1.0KN/m2。(详见荷载规范第4.1.1条)
回复
3楼
但是有一个问题是此墙为固定阁墙,应该按恒载考虑呀。那怎么确定这个恒载的取值呢?
回复
4楼
陶粒轻质墙何载不大,可以在该墙下加几跟钢筋如3*16的。
回复
5楼
精确一点应该把该墙荷载导算到支撑梁上,在板中做一道暗梁,配筋如楼上所说,有兴趣可以手算该暗梁配筋,当简支梁算
回复
6楼
跨度不大的话,我习惯于板底加几根附加钢筋
回复
7楼
同意楼上的
回复
8楼
NOD.想想基本的力学概念,
回复
9楼
墙作为均布荷载加上去,不小于1KN/m2,也可取1/3加上去,另外在板下另加3根16钢筋.
回复
10楼
建模时墙下加100*100虚梁,就可以输入荷载了
回复
11楼
可参考《结构技术措施》2.7条
回复