本人所在工地出现了这样的问题:地下室混凝土柱在浇筑过程中,因为下雨导致柱子浇筑了一半就被迫停止了一个多小时,雨停了后又继续浇筑。现在的问题是浇筑完了过了一段时间发现柱子出现了水平贯通的裂缝。经分析是因为浇筑的时候没有把柱子里面的积水及时处理掉,导致后浇筑的混凝土水灰比过大,导致先后浇筑的混凝土之间变形不一致,然后导致柱子在后浇筑面出现了断层,柱子钢筋受力过大而变形。现在该怎么处理呢?甲方现在很着急,要设计院出处理方案,着急啊!
高压注浆吧,接上就可以了。没事的。不过施工过程中要做好支撑。
回复
4楼
注胶外包钢的方法
回复
5楼
加大截面法也可以。
回复
6楼
受压构件 外包钢箍 满足剪力就可以了
回复
7楼
贯通非结构裂缝,抗弯没问题,主要解决剪力不够的问题,包钢或增大截面
回复
8楼
{\rtf1\ansi\ansicpg1252 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red90\green160\blue252; } \deftab720 \pard\pardeftab720\partightenfactor0 \f0\fs22 \cf0 \cb2 \expnd0\expndtw0\kerning0 \outl0\strokewidth0 \strokec3 \uc0\u20975 \u36798 \u24314 \u31569 \u21152 \u22266 \u34917 \u24378 \u20844 \u21496 \u65306 \u19987 \u19994 \u25215 \u25509 \u65306 \u26893 \u31563 \u65292 \u26893 \u34746 \u26643 \u65292 \u31896 \u38050 \u26495 \u21152 \u22266 \u65292 \u30899 \u32420 \u32500 \u21152 \u22266 \u65292 \u35010 \u32541 \u20462 \u34917 \u28748 \u27974 \u65292 \u28151 \u20957 \u22303 \u20999 \u21106 \u12290 \u26377 \u21738 \u20301 \u26379 \u21451 \u36935 \u21040 \u38656 \u21152 \u22266 \u24037 \u31243 \u19981 \u35299 \u20063 \u21487 \u21521 \u25105 \u21672 \u35810 \u65292 \u30005 \u35805 \u65306 13631332622\u21340 \u32463 \u29702 \ \pard\pardeftab720\partightenfactor0 \fs32 \cf2 \cb4 \expnd0\expndtw0\kerning0 \outl0\strokewidth0 \strokec2 \ }
回复
9楼
凯达建筑加固补强公司:专业:植筋,植螺栓,粘钢板加固,外包钢加固,碳纤维布加固,桥梁加固,隧道加固,裂缝灌浆,防水补漏,混凝土切割。根据我们加固十多年经验,技术成熟,稳定可靠。如有朋友遇到加固项目或不解,欢迎来电咨询。电话:13631332622卜经理!业务QQ986781770
回复
11楼
贯通非结构裂缝,抗弯没问题,主要解决剪力不够的问题,包钢或增大截面
回复
12楼
注浆就应该可以了
回复
13楼