关于结构墙体外贴100厚砌体的做法
ljistc
ljistc Lv.4
2014年03月24日 12:43:46
来自于建筑施工
只看楼主

我们这个项目住宅的线条特别多,在窗户两边的剪力墙外还有砌筑100厚的砌块,让墙厚变为300。这样的做法真没遇到过。不知道哪位大侠做过。或者有好的办法。

我们这个项目住宅的线条特别多,在窗户两边的剪力墙外还有砌筑100厚的砌块,让墙厚变为300。这样的做法真没遇到过。不知道哪位大侠做过。或者有好的办法。



125901ykjrrqjvqovvn3l5.jpg

免费打赏
ljistc
2014年03月24日 18:44:44
2楼
就没有人有好的办法么
回复
美wa521de香
2014年03月24日 19:10:21
3楼
这个没有做过,不过感觉植筋是可以解决问题的,能让墙体与剪力墙较好的搭接
回复
守望者
2014年03月24日 19:10:40
4楼
咋会有这种做法呢 要是层高高一点的话都贴不住 如果实在要做的话建议挂网 植筋浇筑混凝土
回复
htw2881281
2014年03月24日 21:00:33
5楼
如果就是为了线条造型就用苯板做
回复
q85723592
2014年03月24日 21:50:35
6楼
做法要看节点详图,看详图构造,上面有材料及做法。要是图纸上没有可以发联系单通知建设方要求提供做法。我遇到过三种做法:1、后期用外保温苯板做线条造型。2、用预制仿石材构件做线条。3、在外墙上植筋浇筑混凝土悬挑板,在上面砌砖做造型。
回复
lijun_1983
2014年03月24日 22:48:20
7楼
直接浇筑混凝土
回复
无间道
2014年03月25日 06:32:06
8楼
这是建筑常用的保温措施,可以每层在楼板处挑耳朵,在耳朵上砌砌体。
回复
ljistc
2014年03月25日 12:18:40
9楼
是有垛子呀,问题是砌体与墙体的连接问题。具体做法。怎么样才牢固
回复
我本平凡
2014年03月25日 13:16:01
10楼
放线,植筋,砌筑。
回复
gudaozhongyuan
2014年03月25日 15:11:38
11楼
这个确实是很常见的一种做法,不见得是为了外墙保温,有些是做立面凸起效果。直接楼层挑耳,砌墙,和剪力墙连接同砌墙体,抗震区不宜采用。
回复

相关推荐