一台400KVA变压器,有功功率只有200KW,功率因数在0.95以上,但是低压电流持续在800A以上,明显的不正常,已经烧了一台变压器,但是新换上一台,电流还是如此的大,请问大家,各位师傅,大师,可能会是什么原因能。
一台400KVA变压器,有功功率只有200KW,功率因数在0.95以上,但是低压电流持续在800A以上,明显的不正常,已经烧了一台变压器,但是新换上一台,电流还是如此的大,请问大家,各位师傅,大师,可能会是什么原因能。
2楼
是不是你的负载特性有什么问题
回复
3楼
三相电流多有800A??
回复
4楼
都是800,负荷大部分是加热·元件,应该都是阻性的多
回复
5楼
算一下吧:P=0.4x800x0.95x1.732=526.5 kW. 有功功率526.5kW,明摆着过载了!怎么说只有200kW?
回复
6楼
应该是过载了吧
回复
7楼
你怎么得到200kW的有功功率?
回复
8楼
过载,有功功率不只200KW
回复
9楼
200KW明显不对。实际负载在528KW,远远大于200KW,应该好好查查。
回复
10楼
我把所有电器上的标称功率加起来得到258KW,还有有功功率表显示是200不到点,但是就是电流大零线电流测出来是215A.,所以我是百思不得其解。
回复
11楼
都是220v的负荷吗??三相接的不平衡了??还是有隐藏故障呢,会不会线路的问题!
回复