过电流
qq_1395635855117
2014年03月24日 12:41:18
只看楼主

一台400KVA变压器,有功功率只有200KW,功率因数在0.95以上,但是低压电流持续在800A以上,明显的不正常,已经烧了一台变压器,但是新换上一台,电流还是如此的大,请问大家,各位师傅,大师,可能会是什么原因能。

一台400KVA变压器,有功功率只有200KW,功率因数在0.95以上,但是低压电流持续在800A以上,明显的不正常,已经烧了一台变压器,但是新换上一台,电流还是如此的大,请问大家,各位师傅,大师,可能会是什么原因能。
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年03月24日 21:39:50
12楼
你低压侧可能有漏电?
回复
snowrock586
2014年03月24日 23:25:54
13楼
你实际现场的有功计算这样算有点不实际,电流800A了 还不跳?
回复
lingxuct
2014年03月25日 08:18:12
14楼
那台变压器不会烧有多好,它会“无中生有”!用电可以不交电费了,高压只有200KW(输入),低压且有500多KW输出,会发电的变压器,快把它修好!!!!!!!!!
回复
hxfaver
2014年03月25日 14:21:13
15楼
{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}
回复
shuangbosky
2014年03月25日 15:58:26
16楼
应该是过载了,楼主再好好算一下
回复
lsc19590714
2014年03月25日 16:27:48
17楼
400KVA变压器,低压侧额定电流576A,有功功率200KW,负荷电流均衡的话,应是400A左右,应均衡分配到三相电源上,N线上电流几乎为零。如果负荷分配不均,N线会有最大相电流。原因分析:如果低压电流持续在800A以上情况属实,那功率不是200KW。低压总开关设计应有过载过流保护,烧毁变压器是不对的。
回复
qq_1395635855117
2014年03月25日 17:01:20
18楼
电力局的系统显示是有功159.7KW,无功32Kar.功率因数0.95,电流A相795.8,B相754.26,C相775.42A,这个情况是怎么回事呢·难道是系统故障了,电费20天也才7万多点,每天工作20小时,算下来也才不到200KW的有功功率。
回复
zsphn6666
2014年03月25日 17:06:19
19楼
是不是负荷偏相。
回复
dg520dq
2014年03月25日 20:58:44
20楼
学习了:):)
回复
cckkjj
2014年03月26日 14:51:48
21楼
三相严重不平衡,看看每相的电流。
回复

相关推荐

APP内打开