关于砼墙柱与砖墙交界处处理
caijianfei1234
2014年03月24日 08:56:35
来自于建筑施工
只看楼主

300的梁200的墙墙居中梁一边还有5公分,砖墙抹灰梁直接刮腻子,那梁底的玻纤网如何挂,是抹灰前挂还是抹好后挂

300的梁200的墙墙居中梁一边还有5公分,砖墙抹灰梁直接刮腻子,那梁底的玻纤网如何挂,是抹灰前挂还是抹好后挂
免费打赏
wangjiyiok
2014年03月24日 11:35:52
2楼
梁底直接刮腻子的话抹灰就不用挂了,刮腻子的时候加就是了,但是不如梁底也抹灰加网子保险些
回复
caijianfei1234
2014年03月28日 11:22:10
3楼
关键梁底不抹灰啊
回复
森海岭域
2014年04月08日 12:01:01
4楼
这是个容易遗漏的问题,我也问呢。
回复
fjh0591
2014年04月23日 00:19:29
5楼
wangjiyiok 发表于 2014-3-24 11:35 梁底直接刮腻子的话抹灰就不用挂了,刮腻子的时候加就是了,但是不如梁底也抹灰加网子保险些如果梁底没有抹灰应该就没必要挂钢钎网了,毕竟梁宽300,墙宽200,一边梁才突出5cm。
回复
lx154211
2014年04月27日 09:19:01
6楼
应该可以不挂的
回复
生活味道
2014年04月27日 09:32:52
7楼
l梁与砌筑墙体错50mm台,粉刷时没有在一个平面上,挂网没有必要。
回复
wen3146
2014年04月27日 10:20:17
8楼
生活味道 发表于 2014-4-27 09:32 l梁与砌筑墙体错50mm台,粉刷时没有在一个平面上,挂网没有必要。5CM宽,墙梁交界处会不会出现裂缝》》???
回复
chilei198710223033
2014年04月27日 10:23:59
9楼
学习了 不错 以后有用
回复
lengyuedefeng
2014年04月28日 22:14:05
10楼
有错台,挂钢板网无意义。顶部滚砖砌筑质量好点儿,密实点儿,后期开裂较少。装修时可以挂一段玻纤网格布。我这是用的帆布挂。