10kV线路地下车库敷设。
siue_buchx
siue_buchx Lv.8
2014年03月23日 22:19:55
只看楼主

请问:有二路10kV线路自主变电所至分变电所能否在地下车库沿桥架敷设,如果可以,需要什么防护措施吗?谢谢.

请问:有二路10kV线路自主变电所至分变电所能否在地下车库沿桥架敷设,如果可以,需要什么防护措施吗?谢谢.
免费打赏
云飘飘
2014年03月24日 06:47:42
2楼
可以在桥架内敷设,只要与其它设备、管道距离、距地满足规范的距离就可以了
回复
lingxuct
2014年03月24日 08:30:52
3楼
桥架上有其他低压电缆时,高压电缆放一边,可以用隔板(让槽盒厂家做一点)隔开,转弯交叉处没法隔也就算了。
回复
多多指教
2014年03月24日 08:42:15
4楼
做好安全隔离应该没问题