安装排烟道时的周边缝隙怎么处理?
后山人
后山人 Lv.8
2014年03月23日 11:15:48
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 编辑 排烟道靠柱边安装,上下通线后有的离柱边有3cm~5cm的距离,怎么把这个缝隙补上?用砂浆补但监理说不合理。该怎么办 ?类似的是:与梁边的缝又该怎么补?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 编辑

排烟道靠柱边安装,上下通线后有的离柱边有3cm~5cm的距离,怎么把这个缝隙补上?用砂浆补但监理说不合理。该怎么办 ?类似的是:与梁边的缝又该怎么补?
lhs5182008
2014年03月23日 18:36:07
2楼
排烟道缝隙补问题,应该根据缝隙大小采用的措施,否则易引起渗水问题(厨房是有水的),要高度重视细节处理。缝隙大的话,应采用掺加膨胀剂或防水剂的混凝土补修,小的缝隙应该采用掺加防水剂的水泥砂浆,但是堵漏灵(堵漏王)效果更好。

qq_1599558021326:烟道安装好后堵楼层和烟道缝隙多少米一个

回复
后山人
2014年03月23日 20:04:39
4楼
lhs5182008 发表于 2014-3-23 18:36 排烟道缝隙补问题,应该根据缝隙大小采用的措施,否则易引起渗水问题(厨房是有水的),要高度重视细节处理 …不是楼板预留洞口留下缝,是层间与柱边的缝
回复
无间道
2014年03月24日 06:37:21
5楼
应该采用细石混凝土灌实。
回复
修普诺斯
2014年03月24日 07:58:59
6楼
3-5公分缝隙有点小,可采用细石混凝土灌实,前提是工程量要与业主洽商好免得,自己浪费人工及材料。
回复
甲方施工员
2014年03月24日 09:13:01
7楼
吊模,细石混凝土灌实
回复
甲方施工员
2014年03月24日 09:15:24
8楼
修普诺斯 发表于 2014-3-24 07:58 3-5公分缝隙有点小,可采用细石混凝土灌实,前提是工程量要与业主洽商好免得,自己浪费人工及材料。这个洽商好像不妥吧,施工单位预留孔洞的尺寸图纸上都有,烟道尺寸也有,不是施工单位的尺寸留大了,就是烟道买的不对,和业主有什么关系
回复
fjchum
2014年03月24日 16:22:19
9楼
怎么会有3~5cm的间隙呢?如果不是结构条件限制的话,安装时应尽量靠拢的呀?:o
回复
后山人
2014年03月24日 16:34:54
10楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-24 16:22 怎么会有3~5cm的间隙呢?如果不是结构条件限制的话,安装时应尽量靠拢的呀?不管怎么产生的,现在要怎么填缝?细石混凝土可以么
回复
fjchum
2014年03月24日 17:44:53
11楼
yzj19881012 发表于 2014-3-24 16:34 不管怎么产生的,现在要怎么填缝?细石混凝土可以么可以的,不过表面抹灰时最好挂一道热镀锌钢丝网,防开裂。
回复
chyw19900817
2014年03月24日 21:10:58
12楼
不错的资料,感谢分享
回复

相关推荐