风机盘管从哪配电?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2014年03月22日 17:59:26
只看楼主

一个四层建筑,地下一层是仓库,配电室在这里,一到三层是超市,四层是宿舍,空调柜在地下室配电室,每层超市有照明箱,一到四层都有风机盘管,每层有大约18个盘管,空调室外机(多联机)在屋顶,大大小小的共七台,从16KW 28K 40KW的不等 ,估计得用2个配电柜给空调配电,现在我想知道风机盘管怎么配电好?是从空调的配电柜直接给?还是在每层设箱给?还是从每层的照明箱给?

一个四层建筑,地下一层是仓库,配电室在这里,一到三层是超市,四层是宿舍,空调柜在地下室配电室,每层超市有照明箱,一到四层都有风机盘管,每层有大约18个盘管,空调室外机(多联机)在屋顶,大大小小的共七台,从16KW 28K 40KW的不等 ,估计得用2个配电柜给空调配电,现在我想知道风机盘管怎么配电好?是从空调的配电柜直接给?还是在每层设箱给?还是从每层的照明箱给?
免费打赏
vvvcuu
2014年03月25日 10:06:28
12楼
snowrock586 发表于 2014-3-24 23:28 现场拉线的时候, 盘机的线是从哪个地方拉出来的?有的是从照明箱分出来的, 有的是从楼层的总分线箱分出来的。但肯定不是从控制主机组的配电箱出来的。因为主机组的电源从配电房直接过来一路,只负责主机组的电源和与主机组配套的各水泵的电源,不负责其他。也可能是我接触的图纸比较少,只有晋冀蒙陕几个省份的,或许其他地区的规定略有差异。
回复
snowrock586
2014年03月25日 11:50:46
13楼
vvvcuu 发表于 2014-3-25 10:06 有的是从照明箱分出来的, 有的是从楼层的总分线箱分出来的。但肯定不是从控制主机组的配电箱出来的。因为 …不是问你图纸怎么画,是问你施工现场,风机盘管的4/5根电源线接去楼层配电箱,主机怎么控制?
回复
vvvcuu
2014年03月25日 16:45:23
14楼
snowrock586 发表于 2014-3-25 11:50 不是问你图纸怎么画,是问你施工现场,风机盘管的4/5根电源线接去楼层配电箱,主机怎么控制?主机是不去控制风机盘管的。 目前也没有见过中央空调机组来控制风机盘管的。风机盘管有自己专用的控制器, 一般就和墙壁开关一样大小, 也是装在那种小盒里(规格好像是84mm*84mm的)。当然, 如果想用主机去控制盘管也不是做不到,至少不合施工规范, 电气方面也需要修改。一般来说风机盘管的接线盒有5个接线端子,分别是高, 中, 低,零,地。 有的厂家的保护接地线不接入接线盒,而是在接线盒外部就近接到一颗螺丝钉上。风机盘管的控制器一般需要接5根至8根线,分别是火, 零, 高, 中, 低,开, 关, 地。控制器至少需要接前5根线。 盘管进水管上有电磁阀的接“开”线。 如果施工要求严格的话,还需要接“地”。一般施工现场风机盘管只需要220VAC的一火一零两根电源线,施工要求比较严格的话, 还需要引一根“保护接地线”。有引到控制器的,也有引到盘管接线盒附近的。但是不论引到那个地方,零线都需要共用,火线都是要进控制器,火线是不需要进盘管的。具体可以看一下盘管接线盒上的接线图。
回复
kralan
2015年10月29日 21:56:34
15楼
学习一下,
回复

相关推荐

APP内打开