风机盘管从哪配电?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2014年03月22日 17:59:26
只看楼主

一个四层建筑,地下一层是仓库,配电室在这里,一到三层是超市,四层是宿舍,空调柜在地下室配电室,每层超市有照明箱,一到四层都有风机盘管,每层有大约18个盘管,空调室外机(多联机)在屋顶,大大小小的共七台,从16KW 28K 40KW的不等 ,估计得用2个配电柜给空调配电,现在我想知道风机盘管怎么配电好?是从空调的配电柜直接给?还是在每层设箱给?还是从每层的照明箱给?

一个四层建筑,地下一层是仓库,配电室在这里,一到三层是超市,四层是宿舍,空调柜在地下室配电室,每层超市有照明箱,一到四层都有风机盘管,每层有大约18个盘管,空调室外机(多联机)在屋顶,大大小小的共七台,从16KW 28K 40KW的不等 ,估计得用2个配电柜给空调配电,现在我想知道风机盘管怎么配电好?是从空调的配电柜直接给?还是在每层设箱给?还是从每层的照明箱给?
免费打赏
云飘飘
2014年03月23日 07:04:05
2楼
应该设置单独的配电系统,单独配电,且电源应该从空调系统出来
回复
开心老爸
2014年03月23日 08:10:39
3楼
从每层的配电箱给就可以了
回复
小电容美眉
2014年03月23日 11:11:10
4楼
我是来学习的! 求真相,怎么配电好呢?
回复
snowrock586
2014年03月23日 15:55:16
5楼
风机盘管的有高中低档控制回路,电源是从主机引来

这样应该是 为空调主机设置配电箱,风机盘管的电又空调主机供给
回复
逸清风
2014年03月24日 15:12:05
6楼
从层照明箱出线即可
回复
vvvcuu
2014年03月24日 16:31:29
7楼
风机盘管一般来说功率都不大,一般在几十瓦到100瓦冒头,且是220VAC供电(目前尚未接触380VAC供电的风盘)。 从以往的施工来看,设计人员都是从本楼层的照明箱引出。

风机盘管的控制器一般都是在风机盘管所在的房间控制,或者是想通的相邻房间控制。 目前没有见过由空调主机控制风盘的空调系统。
回复
建筑电气
2014年03月24日 19:49:21
8楼
vvvcuu 发表于 2014-3-24 16:31 风机盘管一般来说功率都不大,一般在几十瓦到100瓦冒头,且是220VAC供电(目前尚未接触380VAC供电的风盘)。 …他们说的主机控制的意思是从主机的配电柜里配出
回复
vvvcuu
2014年03月24日 20:47:29
9楼
建筑电气 发表于 2014-3-24 19:49 他们说的主机控制的意思是从主机的配电柜里配出到目前为止,没见过有设计单位这样设计过。
回复
snowrock586
2014年03月24日 23:28:13
10楼
vvvcuu 发表于 2014-3-24 20:47 到目前为止,没见过有设计单位这样设计过。现场拉线的时候, 盘机的线是从哪个地方拉出来的?
回复
qianlicao_06
2014年03月25日 09:56:48
11楼
求真相,在学习中..............