路灯有一路隔一天跳一次
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2014年03月22日 17:53:54
只看楼主

以前好多灯不亮的 后来换了一批灯泡和镇流器后 好了 ,当时也不知道是什么问题,现在有一路灯隔一天跳一次,不知道什么问题,路灯配电箱没有按图施工 总进线是个160的,做柜子的选了个125的,下边两个塑壳是80的,他们选的一个160的 一个225的,再下边就是路灯的漏电断路器 设计的是25A的 他们选的有40的 63的 100的 先不说这个成套厂的做法,就是从125(实际应该是160,厂家用的125)下来到225(实际是80,厂家用的225)的这个225的进线的地方烧黑了,但不是特别明显,打开箱子一股味,就是线鼻子上边和线接触的地方,其它的都没有这个问题,为什么会烧??还有路灯为什么跳闸?

以前好多灯不亮的 后来换了一批灯泡和镇流器后 好了 ,当时也不知道是什么问题,现在有一路灯隔一天跳一次,不知道什么问题,
路灯配电箱没有按图施工 总进线是个160的,做柜子的选了个125的,下边两个塑壳是80的,他们选的一个160的 一个225的,再下边就是路灯的漏电断路器 设计的是25A的 他们选的有40的 63的 100的 先不说这个成套厂的做法,就是从125(实际应该是160,厂家用的125)下来到225(实际是80,厂家用的225)的这个225的进线的地方烧黑了,但不是特别明显,打开箱子一股味,就是线鼻子上边和线接触的地方,其它的都没有这个问题,为什么会烧??还有路灯为什么跳闸?
免费打赏
睡梦萝卜
2014年03月24日 11:41:50
2楼
用漏电断路器是不是施工不规范,泄漏电流大。
回复
建筑电气
2014年03月24日 19:47:50
3楼
最新消息 那天我把那个经常跳的漏电断路器的漏电电流从100mA调到300后 这几天没有跳
回复
hxfaver
2014年03月25日 14:23:12
4楼
{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}
回复