我单位10KV电缆相继击穿事故图片
wxd126
wxd126 Lv.7
2014年03月22日 14:41:47
只看楼主

我单位变电所先是发生1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。本地工人排查怀疑变电所出口电缆故障,接到通知后携设备赶到现场,测量后得到故障点。

我单位变电所先是发生1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。本地工人排查怀疑变电所出口电缆故障,接到通知后携设备赶到现场,测量后得到故障点。
免费打赏
wxd126
2014年03月22日 14:45:08
2楼
20130729_135255.jpg 20130729_135333.jpg 20130729_135333.jpg 20130729_140346.jpg 20130729_141516.jpg 20130729_141550.jpg
回复
wxd126
2014年03月22日 14:47:19
3楼
事故共造成4条10KV电缆烧毁(事故发生去年7月29日)
回复
wxd126
2014年03月22日 14:49:16
4楼
20131224_100946.jpg 20131224_100946.jpg
回复
wxd126
2014年03月22日 14:50:15
5楼
上图,老鼠寻短见,考眼力,自己找,哈哈
回复
wboy8759
2014年03月22日 16:28:47
6楼
操作违规蛮干。
“1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。”——能够允许强送两次吗?
强送一次不成功就应当立即查找故障原因了!
两次人为强送电,加上第一次故障短路,等于做了三次短路状态下的合闸、跳闸操作。
开断短路时产生的瞬态过电压峰值很高,将电缆击穿了
回复
wxd126
2014年03月22日 19:51:53
7楼
wboy8759 发表于 2014-3-22 16:28 操作违规蛮干。“1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。”——能够允许强送两次 …击穿后放炮把临近电缆给崩开了,开挖时,弧光和气体冲击出的洞直径5CM,长约70CM
回复
wxdchgs
2014年03月22日 20:54:57
8楼
wxd126 发表于 2014-3-22 19:51 击穿后放炮把临近电缆给崩开了,开挖时,弧光和气体冲击出的洞直径5CM,长约70CM有违章操作扩大故障的原因呀!对当事人是如何教育的?
回复
goldenbay
2014年03月22日 23:32:35
9楼
电缆埋在了农田下,玉米长势不错
回复
wxd126
2014年03月23日 07:13:46
10楼
wxdchgs 发表于 2014-3-22 20:54 有违章操作扩大故障的原因呀!对当事人是如何教育的?局长大人下令强送,谁敢教育局长啊?
回复
lingxuct
2014年03月23日 07:56:34
11楼
图中直埋,左边又有钢管,是敷设时穿时搞伤过的吧?
三楼图片与电缆没关系,开关下老鼠从哪进来的?有人在配电室吃东西吧,食物掉下引来老鼠。
回复

相关推荐