2013年 10月,家用空调从 SEER时代切换进入 APF时代,如何理解呢? SEER:指的是制冷季节能源消耗效率,考量的是空调在夏季运转时的节能性。 APF:指的是全年能源消耗效率,考量的是空调在全年运转时的节能性。
2013年
10月,家用空调从
SEER时代切换进入
APF时代,如何理解呢?
SEER:指的是制冷季节能源消耗效率,考量的是空调在夏季运转时的节能性。
APF:指的是全年能源消耗效率,考量的是空调在全年运转时的节能性。
APF SEER
小知识:
可能你会发现,终端展示的样机上有2个不一样的APF数值,原因何在?
两个数值分别在两个不同的国际规定下测定,其区别在于:
GB21455-2013中的测试时间1569小时更加贴近用户的平均使用时间,更加偏向用户的平均使用习惯;而GB/T7725-2004中APF值测试时长更关注机器本身的性能,测试时长高达5999小时是为了更真实的反映产品的节能性。
对于空调企业,每一款产品都必须同时遵守这两个标准,并标示在产品上,这也是为什么能效标贴跟机器铭牌上的APF值不同的原因。
2楼
嗯 学习了,多谢楼主分享
回复
3楼
这么牛擦我喜欢不错知道
回复
4楼
APF是表征了空调全年能源效率的一个指标,不仅仅是制冷还包括制热
回复
5楼
shuangbosky 发表于 2014-3-24 10:10 APF是表征了空调全年能源效率的一个指标,不仅仅是制冷还包括制热对的,这考量的是空调在全年运转的节能办性,制冷制热都包括在里面
回复
6楼
看了楼主发的图片,自己计算了一下,满负荷运行时COP=2.83、90%负荷COP=3.14、80%COP=3.53、70%COP=4.04、60%COP=4.71、50%COP=5.66、40%COP=7.07、
30%COP=9.43、20%COP=14.15、10%COP=28.3.参照这个数据,这种家用空调压缩机的能效比已经能和磁悬浮压缩机相比了。:L
回复
7楼
半日浮云 发表于 2014-3-26 09:44 看了楼主发的图片,自己计算了一下,满负荷运行时COP=2.83、90%负荷COP=3.14、80%COP=3.53、70%COP=4.0 …昂,看着你就不像是很了解空调的,变频空调是以APF来衡量的,COP是用来衡量定频空调节能性的。这样的计算方法是错误的,你不能用这个方法来衡量变频空调的节能性好么,建议亲计算还是要选对方法
回复
8楼
dwjwqxsh 发表于 2014-3-26 10:32 昂,看着你就不像是很了解空调的,变频空调是以APF来衡量的,COP是用来衡量定频空调节能性的。这样的计算 …楼主,家用空调我是不太了解,但COP是指有效利用系数,我对比家用变频空调压缩机与大型空调压缩机的COP值没什么不对吧?
回复
9楼
半日浮云 发表于 2014-3-26 10:41 楼主,家用空调我是不太了解,但COP是指有效利用系数,我对比家用变频空调压缩机与大型空调压缩机的COP值 …亲~对比是没啥不对啊,可是麻烦用对计算方法啊,你的计算方法不对呀!
回复