某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸 1、热控电源施工图 2、主厂房10KV厂用电接线图 3、主厂房热控电缆主通道走向图 4、交流不停电电源系统 5、电缆敷设总的部分 6、10KV线路及母线设备二次线 7、直流系统 8、火灾自动报警施工图 9、全场通讯 10、电气二次总的部分目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流
某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸
1、热控电源施工图
2、主厂房10KV厂用电接线图
3、主厂房热控电缆主通道走向图
4、交流不停电电源系统
5、电缆敷设总的部分
6、10KV线路及母线设备二次线
7、直流系统
8、火灾自动报警施工图
9、全场通讯
10、电气二次总的部分
目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流
12楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!1
回复
13楼
火灾自动报警系统:
1、设计说明
2、火灾报警系统图
3、主厂房0米 20米 28米层火灾报警布置图
4、主厂房7米 13米 24米层火灾报警布置图
5、主厂房4米 11.3米层火灾报警布置图
6、主厂房电缆桥架火灾报警布置图
7、设备材料表
回复
14楼
安装要求:
1、手报、火灾报警显示器,距地面1.5米安装;
2、报警警铃安装在距地2.2米处;
3、探测器至空调送风口边的水平距离大于1.5米;
4、探测器至墙壁、梁边的水平距离大于0.5米;
5、探测器周围0.5米内,不能有遮挡物;
6、在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,居中布置;感温探测器的安装间距小于10米;感烟探测器的安装间距小于15米;探测器距端墙的距离,小于探测器安装间距的一半。
7、导线接头,在接线盒内焊接或用端子连接;
8、专用接地电阻值为≤4Ω,公用接地电阻值应≤1Ω;
9、火灾自动报警每一回路总线对地绝缘电阻值应≥20MΩ。
其他:
1、因施工现场情况复杂,设备布置位置及线路敷设可以适当合理调整,其他未尽说明遵照国家有关规范标准;
2、感温电缆只在电缆沟和桥架内以正弦形式敷设,每段感温电缆长度不得超过200米;
3、火灾报警控制盘上可以远方启停消防水泵并显示消防水泵启停状态,在火灾发生时可以联动消防水泵。
回复
15楼
做得比较详细,谢谢分享
回复
16楼
火灾报警设备材料表:
1、智能感烟探测器 58只;
2、智能感温探测器 2只;
3、手动报警按钮 6只;
4、总线隔离器 1只;
5、广播模块 1只;
6、消防广播 1只;
7、区域显示器 2只;
8、信号线 500米;
9、电源线 500米;
10、缆式定温调制器 4只;
11、缆式终端盒 4只;
12、感温电缆 350米;
13、镀锌钢管 600米;
14、智能电源盘 1只;
15、蓄电池 4节;
16、电话模块 1只;
17、消防电话总机 1只;
18、电话线 250米;
19、广播线 300米;
20、消防电话分机 6只;
21、火灾报警控制器 1台;
22、消防联动模块 1只;
23、控制模块 4只。
回复
17楼
通讯部分:
1、设计说明
2、通信系统联系图
3、主厂房±0米层通信布置图
4、主厂房7米层通信布置图
5、主厂房13.5/24/28米层通信布置图
6、输煤综合楼5.4米层通信布置图
7、相关施工要求
8、材料汇总表
回复
18楼
通讯设计说明:
1、本工程音频配线架(建议100对),网络配线架、交换机建议业主与当地电信、网络部门商讨订购;
音频配线架、交换机及网络配线架安放于7米层电气机柜室适当位置。
2、主厂房线缆的敷设方式全部采用暗敷,所有缆线均穿内径30毫米的镀锌钢管;敷设中尽量利用电气电缆构筑物敷设,无电缆构筑物时,利用吊顶或沿墙预埋钢管;钢管转弯处利用波纹管套接,暗敷的钢管在两端需做好密封处理;敷设钢管时注意避开梁柱;当缆线暗敷施工困难时,可改为明敷,明敷时做好管线走位,做到美观、防火、避开强电、易爆易燃处。
3、暗敷电话及信息插座布置在地面或墙面距地面0.3米处(如需明敷,需与地面1.5米),相关缆线埋管时应埋至插座位置以便缆线引出,同时拥有电话网络的用户房间墙内埋管时应集中预埋,并排布置且排列整齐;明装分线盒距地面2.5米;安装分线盒距地面1.3米。
4、各通信设备、通信电缆、电力电缆的金属外皮等均应良好接地。
5、电话、信息插座位置可根据现场情况适当调整。
回复
19楼
通讯材料:
1、通信电缆 HYA-10*2*0.5 350米
2、通信电缆 HYA-4*2*0.5 300米
3、电话软线 HRVB-2*0.5 800米
4、超五类双绞线 CAT5E-UTP 450米
5、电话插座 单口(含面板及模块) 15个
6、电话及信息插座双口(含面板及模块) 6个
7、电话单机 21部
8、防尘电话插座 单口(含面板及模块) 6个
9、防尘电话单机 6部
10、电缆分线盒 NF-10 4个
11、镀锌钢管 φ30 930米
12、波纹管 φ32 100米
回复
20楼
施工准备:
1、方案编制、图纸会审
2、预制场地平整、临设搭建
3、土建、安装专业沟通
4、材料采购
5、设备机具、工具房到位
6、组建组织机构、拟定施工队伍
回复
21楼
参与学习,谢谢分享。
回复