电气施工案例详析
xsg1976
xsg1976 Lv.7
2014年03月21日 13:19:36
只看楼主

某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸 1、热控电源施工图 2、主厂房10KV厂用电接线图 3、主厂房热控电缆主通道走向图 4、交流不停电电源系统 5、电缆敷设总的部分 6、10KV线路及母线设备二次线 7、直流系统 8、火灾自动报警施工图 9、全场通讯 10、电气二次总的部分目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流

某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸
1、热控电源施工图
2、主厂房10KV厂用电接线图
3、主厂房热控电缆主通道走向图
4、交流不停电电源系统
5、电缆敷设总的部分
6、10KV线路及母线设备二次线
7、直流系统
8、火灾自动报警施工图
9、全场通讯
10、电气二次总的部分

目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流
xsg1976
2014年03月21日 13:37:54
2楼
电气二次总的部分:设计说明
1、电气控制纳入DCS系统,DCS对厂用电系统进行数据采集、监视及控制。输煤部分由DCS监控。
2、本期集中控制室内电气后备盘与热工后备盘合并为集控室操作台,由热工专业负责台面布置,电气专业仅负责电气部分端子排设计及开列电缆清册。
3、电气机柜室基础埋铁由土建专业预埋,基础槽钢由电气专业根据设备实际尺寸核对后安装。
4、电气机柜室备用位置由热控专业布置,详见热控专业图纸。
5、10KV配电装置配置保护测控一体化智能设备,进线电压、电流、有功功率、无功功率等信号以网络通讯方式进入DCS;母线电压、频率等信号以网络通讯方式进入DCS;其他信号以硬接线方式进入DCS。
6、UPS及空压机控制通过RS485接口进入DCS。
7、10KV开关柜GPS对时电缆由DCS厂家开列。
回复
xsg1976
2014年03月21日 13:43:20
3楼
由于到图时间、看图随机顺序原因,前期上传内容可能没有严谨逻辑,请大家见谅。
回复
xsg1976
2014年03月21日 14:03:22
4楼
热控电源部分:
1、卷册说明
2、#1 380VAC电源盘电源配置原理图
3、#2 380VAC电源盘电源配置原理图
4、热控220VAC电源盘电源配置原理图
5、380VAC电源盘电源配置及电缆出线表
6、220VAC电源盘电源配置及电缆出线表
7、220VAC电源切换装置切口图
8、380VAC电源切换装置切口图
9、设备材料清册

卷册说明:
1、制造厂应根据电源配置表中的用电设备名称,合理安排电源回路
2、所有供电回路均应有名牌端子,制造厂应根据不同的开关柜容量选择合适的出线端子,并按要求预留备用开关及出线端子排。
3、制造厂提供的所有盘柜应包括所有盘内开关,切换装置,及盘内配线。
4、由于目前电动装置容量不全,本卷册中开关的容量以实际到货设备为准,现场可根据情况适当调整。
5、本工程热控电源盘共3面,放于热控电子间。分别为#1 380VAC配电盘编号7,#2 380VAC配电盘编号8,热控220VAC电源盘编号9。
回复
xsg1976
2014年03月21日 14:17:05
5楼
主厂房10KV厂用电接线部分:
1、10KV开关柜 KVN28A-12(附VN3-12E,1250A,31.5KA) 2面, 进线柜。
2、10KV开关柜 KVN28A-12(附母线PT) 2面, PT柜。
3、10KV开关柜 KVN28A-12(附VN3-12E,630A,31.5KA) 5面, 馈线柜。
4、10KV开关柜 KVN28A-12(附F-C,31.5KA) 8面, 馈线柜。
5、10KV开关柜 KVN28A-12(附VN3-12E,630A,31.5KA) 1面, 母联柜。
6、10KV开关柜 KVN28A-12(附隔离车,1250A) 1面, 隔离柜。
7、封闭母线 与KYN28A-12配套 1套 le=2000A。
回复
xsg1976
2014年03月21日 14:36:05
6楼
主厂房热控电缆主通道部分:
1、电缆桥架:槽式直通桥架 QJ/CO1-15/30 5.909吨;
槽式直通桥架 QJ/CO1-15/60 5.850吨;
槽式水平弯通 QJ/CO2-15/60 1.630吨;
槽式水平三通 QJ/CO3-15/60 1.075吨;
槽式水平四通 QJ/CO4-15/60 0.462吨;
电缆竖井QJ/S01-60/30 3.144吨;
竖井接头QJ/S02-60/30 0.063吨。
2、安装材料:槽钢、工字钢、角钢、镀锌电缆保护管、金属软管、金属软管接头、内接板、终端封头、连接螺栓等。
3、防火阻燃材料:防火隔板若干。
回复
xsg1976
2014年03月21日 14:41:05
7楼
电缆敷设总的部分:
1、卷册总说明
2、电缆托架典型安装说明
3、埋管及排管典型安装说明
4、明敷导管管典型安装说明
5、电缆施工工艺流程典型说明
回复
xsg1976
2014年03月21日 15:15:23
8楼
电缆敷设总说明:
1、本工程电缆敷设是根据《电力工程电缆设计规范》设计的,施工时要遵守建设部《电缆敷设》的一般要求。
2、电缆清册分为两部分:
①电缆清册:包括高压、低压动力及控制电缆规格、长度及保护管的规格、长度,连接设备的电缆编号,作为敷设电缆的依据。
②电缆及保护管汇总:电缆桥架、沟架及相关电缆敷设所用辅助材料包括电缆软管数量在电缆敷设图的材料表中体现。
3、电缆清册中的单根电缆长度,均不作为实际切割长度,现场应在电缆敷设到位后再切割。
4、电缆敷设时应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。5、电缆穿管所用镀锌钢管均应可靠接地,当电缆与其他管沟相交时,应将电缆与其他管沟隔离。严禁将水排入电缆隧道及电缆沟。
6、现场埋管时,电气专业与其他专业核对埋管位置是否正确,不正确的现场调整。
7、凡需埋管的设备,应根据设备电缆汇总清册核对埋管根数,以免漏埋。
8、电缆清册和电缆敷设包括主厂房、辅助车间及厂区的电缆清册和敷设。
9、本工程电缆敷设采用直埋、穿管、桥架、吊架、电缆沟等多种方式相结合的方法。
10、金属软管采用阻燃型产品(Z-DLRG),每套软管包括1米长的软管,端接头两个,所开列的型号可根据现场情况调整。
11、对于电动机动力电缆进线盒需预先埋管时,需核对设备接线盒位置,避免出现较大偏差。
12、施工中具体做法参考图集35KV及以下电缆敷设:
电缆直埋敷设参考图集94D101-5-P7
电缆保护管安装参考图集94D101-5-P20
电缆沿吊架敷设参考图集94D101-5-P40
电缆在电缆沟敷设参考图集94D101-5-P26.27.28
电缆支架参考图集94D101-5-P46.47
电缆沟支架制作与安装参考图集94D101-5-P32.33.34
回复
xsg1976
2014年03月21日 15:35:58
9楼
交流不停电电源系统:
1、UPS主机 AHA-3304T-DC220 1面 720*1392*480
2、旁路柜 ISO-AVR-2130 1面 800*1392*480
3、馈线柜 CPA-1/1-OUT16 1面 800*1392*480
回复
xsg1976
2014年03月21日 15:40:21
10楼
10KV线路及母线设备二次线:
1、10KV厂用进线断路器二次线
2、10KV进线备自投接线图
3、10KV母线PT二次线
4、10KV母联断路器二次线
回复
xsg1976
2014年03月21日 15:45:17
11楼
直流系统:
1、220V直流设计说明
2、220V直流系统图
3、220V直流屏及蓄电池屏正面布置图
4、直流屏端子排图
5、事故照明切换屏原理图
6、主要元件清单
7、材料汇总表
回复

相关推荐

APP内打开