将一个30t水箱放在3根次梁上,再将3根次梁搭在2根主梁上,相当于把水箱的荷载分解成6个集中力,每个主梁受到3个集中力,请问水箱荷载分布到这6个集中力每个是多少?本人结构新人,个人认为是30T力均分到6个集中力,每个50KN,但老结构工程师说是中间两个集中力是两边4个集中力的两倍。到底应该是怎么分解的?

将一个30t水箱放在3根次梁上,再将3根次梁搭在2根主梁上,相当于把水箱的荷载分解成6个集中力,每个主梁受到3个集中力,请问水箱荷载分布到这6个集中力每个是多少?本人结构新人,个人认为是30T力均分到6个集中力,每个50KN,但老结构工程师说是中间两个集中力是两边4个集中力的两倍。到底应该是怎么分解的?
免费打赏
light88
2014年03月21日 14:19:33
2楼
G=mg=30000*10=300000N=300KN 每根次梁收到100KN集中力
回复
lihong520555
2014年03月21日 14:32:07
3楼
个人觉得就按一根次梁上10T计算
回复
lihong520555
2014年03月21日 15:36:15
4楼
刚才看错了,是应该中间那个一半,两边各四分之一
回复
dream199012
2014年03月21日 16:38:53
5楼
按受荷面积乘上面荷载
回复
wanglixin6181
2014年03月21日 16:42:58
6楼
这个应该与水箱的搁置方式也有关系吧,即三根梁的间距。
回复
无情无情
2014年03月21日 16:49:27
7楼
荷载是按照所属面积上的荷载定的
回复
phoenix_sonic
2014年03月21日 22:19:52
8楼
看6个支点的受荷面积

如果4脚4个支点,中间两侧2个,这样的话,确实总共是对的,受荷面积,中间的两个比4脚的4个要多一倍的受荷面积。。。

当然,6个支点适当调整也是能做到平摊60T的。。。
回复
wanglixin6181
2014年03月22日 14:06:16
9楼
图像 1.png

如上图所示。若c=0,则V1=V3,V2=2V1。此时,或者中间的梁截面与边梁不同,或者配筋不同,但施工上稍嫌麻烦。一般宜将三根梁做成一样,这样要求受力相同,即V1=V2=V3,由此得c=b/2。
回复
liqiaomail
2014年03月22日 16:28:09
10楼
没有平面图,不能确定次梁间距是多少也不能确定荷载分布情况,把平面图发上来吧。
回复
牛牛刀
2014年03月22日 16:36:42
11楼
书生正解。