地下一层车库通风排烟合用风管是否必须保温?09措施的4.11.2.7 中规定 排烟风管与通风、空调合用时须做好防火措施,风管应采用不燃材料保温。按字面意思风管必须保温是么? 但是有的设计院 地下车库排烟排风合用时 风管不保温,是否违反了该措施?请大家指教。---暖通后辈
地下一层车库通风排烟合用风管是否必须保温?
09措施的4.11.2.7 中规定 排烟风管与通风、空调合用时须做好防火措施,风管应采用不燃材料保温。按字面意思风管必须保温是么? 但是有的设计院 地下车库排烟排风合用时 风管不保温,是否违反了该措施?请大家指教。---暖通后辈
2楼
排烟和通风风管不用保温的。按我的理解应该是你使用的风管保温产品应该是用不燃材料。
回复
3楼
仅仅是排风和排烟用的不需要做保温的,材料需要不然材料
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-3-22 07:38 仅仅是排风和排烟用的不需要做保温的,材料需要不然材料有没有权威定论啊 师傅顶住这一条 非要保温 我个人觉得是不用保温的
回复
5楼
云飘飘 发表于 2014-3-22 07:38 仅仅是排风和排烟用的不需要做保温的,材料需要不然材料和我跟人理解 是一样的 但这样说服不了师傅啊 需要更有力的 资料 啊
回复
6楼
我们这儿做法是排风排烟不用保温 送风需要保
回复
7楼
wmlrr1q2 发表于 2014-3-24 13:56 我们这儿做法是排风排烟不用保温 送风需要保送风保温 是怕 发生火灾的时候把送风加热吧
回复
8楼
送风管道保温是怕送风与室内有温度差,怕结露
回复
9楼
同样排风与室内有温差的情况下,也要保温
回复
10楼
当吊顶内有可燃物时,需要增加隔热,上海规程。
回复
11楼
强调的是如果是空调系统,需做保温,那么保温材料是不燃材料,而不是强调做不做保温,个人理解
回复