电气独立接地网制作
rccrcc
rccrcc Lv.3
2014年03月21日 10:01:49
只看楼主

独立接地网的制作 有一个电气控制系统,需要单独做一个接地网,有几个问题想请教一下。 1 、这个接地网是只单独开挖1 条接地槽沟还是挖多条接地槽沟(0.5 米 宽*0.8-1.0米深);还是开挖一个矩形面积的接地网?也就是说,接地网做成1 字型还是L 型还是矩形还是圆圈型? 2 、角钢接地体的数量有没有规定,是3 根呢还是5 根?国标好像没有规定。

独立接地网的制作
有一个电气控制系统,需要单独做一个接地网,有几个问题想请教一下。
1 、这个接地网是只单独开挖1 条接地槽沟还是挖多条接地槽沟(0.5 *0.8-1.0米深);还是开挖一个矩形面积的接地网?也就是说,接地网做成1 字型还是L 型还是矩形还是圆圈型?
2 、角钢接地体的数量有没有规定,是3 根呢还是5 根?国标好像没有规定。
3 、接地电阻是按照小于4 欧姆规定呢还是按照1 欧姆规定或是有其它的规定?
4 、规定说“人工接地网的外缘应闭合”是什么意思?是不是用带钢围成一圈就算是闭合啦?
5 、从接地网需要引出几个接地主干线?引出的接地线用不用一个总的接地端子板来过渡一下?
对以上问题似是而非,很模糊,请懂行的朋友们说一说,谢谢。

免费打赏
lingxuct
2014年03月22日 09:22:26
2楼
按个人见过的说一下:
1、各种形状都可以,通常按服务对象的结构安排;如圆形罐体的接地,就离罐体3~5米围一圈,如长方形变电所,就离建筑墙根3~5米围一圈。

2、与可能出现的最大接地电流有关,具体找设计规范。

3、同上一条相近,接地电流越大,要求接地电阻越小。

4、是这样,为防止接地线断开,把接地装置做成环形,在只断开一处时也不影响使用。

5、工业配电要求从接地装置多个部位引入接地线,数量按建筑或罐体的大小定,具体也可找设计规范。