阳台栏板 1.2m高 站筋未三级10,分布筋一级6,现栏板施工 甲方、监理要求分布筋植筋,请教各路大神 需不需要植筋如果不植筋 有什么说法
阳台栏板 1.2m高 站筋未三级10,分布筋一级6,现栏板施工 甲方、监理要求分布筋植筋,请教各路大神 需不需要植筋
如果不植筋 有什么说法
12楼
城管可能你就快了 。;;丽家宝贝看妹妹
回复
13楼
李强 发表于 2014-3-20 15:08 现场施工图纸, 受力钢筋楼板已预埋问题很 支持一下
回复
14楼
mooncakes163 发表于 2014-3-20 16:20 没太懂你的意思,为什么分布筋要植筋呢监理要求的
回复
15楼
gwgwqfkcqwq 发表于 2014-3-20 17:58 楼主说的是横向方向的栏板分布筯吗如果是的话按道理要从剪刀墙上植筋出来的确实 为了栏板质量 应该植筋
回复
16楼
lhs5182008 发表于 2014-3-20 18:39 看看设计图有没有要求,一般都是竖向钢筋植筋。如果设计没有要求,甲方和监理有要求,且能够做植筋就做吧, …确实没办法 昨天把我们浇筑的栏板砸了
回复
17楼
能植筋更好,楼主的意思是水平分布筋监理要求植筋,关键问题往哪里植筋,四角角柱?
回复
18楼
李强 发表于 2014-3-20 15:08 现场施工图纸, 受力钢筋楼板已预埋两种情况:1、按图施工(图纸要求水平筋植筋)就行了,2、图纸没有要求水平筋植筋,但是甲方、监理要求水平筋植筋。这样的好处是楼层栏板比水平筋不植筋的栏板更稳固、安全,但增加了费用,可以找甲方签证。
回复
19楼
为保证栏板安全,植筋吧,没啥纠结的,前面已经有讲过了,若图纸没有要求,你还可以发挥个人魅力向甲方办个签证什么的。:lol
回复
20楼
znb1108 发表于 2014-3-21 09:42 两种情况:1、按图施工(图纸要求水平筋植筋)就行了,2、图纸没有要求水平筋植筋,但是甲方、监理要求水 …签证在我们这工地 就没有签回来的 去年的签证 今年还没签回来呢
回复
21楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-21 09:48 为保证栏板安全,植筋吧,没啥纠结的,前面已经有讲过了,若图纸没有要求,你还可以发挥个人魅力向甲方办个 …我们这工地签证比较费劲 去年的签证一个都没给我签回来
回复