二次浇注的 楼层栏板 分布筋 需不需要植筋 求各位大神指点
李强
李强 Lv.9
2014年03月20日 15:03:30
来自于建筑施工
只看楼主

阳台栏板 1.2m高 站筋未三级10,分布筋一级6,现栏板施工 甲方、监理要求分布筋植筋,请教各路大神 需不需要植筋如果不植筋 有什么说法

阳台栏板 1.2m高 站筋未三级10,分布筋一级6,现栏板施工 甲方、监理要求分布筋植筋,请教各路大神 需不需要植筋
如果不植筋 有什么说法
免费打赏
李强
2014年03月20日 15:08:13
2楼
现场施工图纸, 受力钢筋楼板已预埋
回复
mooncakes163
2014年03月20日 16:20:14
3楼
没太懂你的意思,为什么分布筋要植筋呢
回复
gwgwqfkcqwq
2014年03月20日 17:58:57
4楼
楼主说的是横向方向的栏板分布筯吗如果是的话按道理要从剪刀墙上植筋出来的
回复
lhs5182008
2014年03月20日 18:39:36
5楼
看看设计图有没有要求,一般都是竖向钢筋植筋。如果设计没有要求,甲方和监理有要求,且能够做植筋就做吧,没有办法啊。
回复
wxf20072008
2014年03月20日 19:09:33
6楼
即使两侧是剪力墙也没有必要将水平分布筋进行植筋
回复
梦900621
2014年03月20日 19:25:04
7楼
这个不用值筋啊,只是分布筋而已又不是受力钢筋。况且你竖向钢筋已经预埋了,这个就不需要植筋了,仅代表个人意见。
回复
zhongfangzi
2014年03月20日 21:20:23
8楼
栏板难道不与外墙或柱等连接吗?
回复
ycl868
2014年03月20日 21:39:19
9楼
水平筋直接绑扎在预留的竖向钢筋上
回复
riayun
2014年03月20日 21:47:18
10楼
甲方跟监理肯定是要求按图施工:水平与竖向需要植筋(既然是混凝土拦板,配筋都是要预埋的)。不植筋的坏处,是拦板与楼板有断层,对防水有很大影响。建议:放线后植筋,遭毛,支模板,混凝土浇注前淋水泥浆。
回复
守望者
2014年03月20日 21:49:00
11楼
大概明白点你的意思 我觉得分布筋没必要植筋啊 本来就是水平向的 要是都是二次浇注的话也没法植筋啊
回复

相关推荐

APP内打开