排风系统,三个支风管并联,每个支风管上均装有风量调节阀及末端排风设备(比如排风柜),当最不利环路支风管的阻力系数增大(拉门开度减小或者阀门关小),此时假定风机压头不变,那么系统的总风量不变,系统的总阻抗也是不变的么?这时怎么求风量的重新分配?最不利环路支风管的阻抗怎么求?(实际运行中,最不利环路的阻力增加,其他两支路的风量会增大,系统总风量会有所减少) 求指导!!
求指导!!
排风系统,三个支风管并联,每个支风管上均装有风量调节阀及末端排风设备(比如排风柜),当最不利环路支风管的阻力系数增大(拉门开度减小或者阀门关小),此时假定风机压头不变,那么系统的总风量不变,系统的总阻抗也是不变的么?这时怎么求风量的重新分配?最不利环路支风管的阻抗怎么求?(实际运行中,最不利环路的阻力增加,其他两支路的风量会增大,系统总风量会有所减少) 求指导!!