变压器低压侧接几个配电柜
bestzqfeng
bestzqfeng Lv.6
2014年03月19日 15:02:16
只看楼主

本帖最后由 bestzqfeng 于 2014-3-19 15:04 编辑 315变压器低压侧可以接几个配电柜 还是只能接一个总柜 然后再分? 有什么规范和条文吗? 另外 供电半径是多大 项目变压器在西北角 东边距离有五百米行吗 多少米合适 还有一问题 变压器到配电柜距离是多少合适 最远多少米

本帖最后由 bestzqfeng 于 2014-3-19 15:04 编辑

315变压器低压侧可以接几个配电柜 还是只能接一个总柜 然后再分? 有什么规范和条文吗? 另外 供电半径是多大 项目变压器在西北角 东边距离有五百米行吗 多少米合适 还有一问题 变压器到配电柜距离是多少合适 最远多少米
免费打赏
掌中兲坣
2014年03月19日 15:26:43
2楼
低压侧供电半径一般是250米
回复
mmtete88
2014年03月19日 16:42:47
3楼
考虑高度问题 低压宜200米左右
回复
lsc19590714
2014年03月21日 17:27:28
4楼
315变压器低压侧额定电流453.6A。一般变压器负载率在80%左右为好。总进线柜-电容补偿柜-分柜看柜型、需要的分支回路多少而定。供电半径250米。最好在一室,如油变,需有变压器室(隔墙)。